zzaq 发表于 2021-11-23 09:24:32

看永久的还是临时的,临时的630kVA,永久的我见过2000kVA的

墨梓琰 发表于 2021-12-7 20:26:29

你这箱变是指公变、专变还是临变?
箱变常年室外风吹雨淋的,锈蚀严重影响供电可靠性,前几年还有美变爆炸致死事故。

heqinglu110 发表于 2022-2-11 15:59:08

各地区不相同吧

那年_ilpi2 发表于 2022-2-24 19:22:11

为啥,我参与了10多个项目,包括好几个大学,现在都还在做箱变,全国到处都有,最大做的1250,只有一个地方限制只能做800,其他地方都没限制。

heqinglu110 发表于 2022-2-28 15:21:15

山东济宁800kVA

18ban123 发表于 2022-3-21 11:41:21

规范上说的是单台容量不宜大于800kVA

shi2525775 发表于 2022-5-23 21:09:36

坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但凡建筑院规划用箱变的,随便一个犄角旮旯画一个2平方的框框就算箱变了,还能通过住建图审,等后期我们电力院接手深化设计,发现根本放不下(双变800+800,尺寸约为3*10米),难道把边上的住宅楼拆掉吗?(建筑院简直毫无职业道德可言)那个时候地基都已经做好了。专变的箱变没有容量限制,爱做多大做多大,电网公司都会批。

PAN电气小设计 发表于 2022-8-4 15:00:50

shi2525775 发表于 2022-5-23 21:09
坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但 ...

刚刚做了一个湖州长兴县的项目,供电允许公变使用箱变,最大做到630KV

keith4ee 发表于 2022-8-6 11:14:08

深圳: 临电箱变800kVA没问题, 永久用电变压器2500没问题。

直接咨询当地供电局

ShadowShinyui 发表于 2022-8-8 13:53:59

shi2525775 发表于 2022-5-23 21:09
坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但 ...

很正常啊民建院建筑专业根本不懂设备尺寸,电气要有知道的提了建筑就是说大想往里面压。

wk1012652751 发表于 2022-12-15 09:26:23

上海临时箱变最大可以做到1250KVA

wi0i0iw 发表于 2023-1-11 10:52:00

那年_ilpi2 发表于 2022-2-24 19:22
为啥,我参与了10多个项目,包括好几个大学,现在都还在做箱变,全国到处都有,最大做的1250,只有一个地方 ...

贵阳的住宅项目箱变就会限制到630

zzaq 发表于 2023-2-3 09:52:48

临时的 永久的要求不一样;

azbe 发表于 2023-2-8 11:54:38

shi2525775 发表于 2022-5-23 21:09
坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但 ...

现在住宅小区(除开商业),都是一个电价,还存在专变、公变的说法吗?

cadivy· 发表于 2023-8-29 11:41:29

TNS 发表于 2021-11-22 13:06
不批箱变都用变电所?小容量变压器用环网柜那种?

是的:
进线+计量+变压器出线;
或进线+环出+变压器出线;
或进线柜+变压器出线柜。