yy1980 发表于 2023-12-5 10:16:16

本帖最后由 yy1980 于 2023-12-5 10:25 编辑

azbe 发表于 2023-2-8 11:54
现在住宅小区(除开商业),都是一个电价,还存在专变、公变的说法吗?
我还是觉得存在专变、公变的说法。
很多地方确实居民电价同非居电价(除开商业)一个电价,但由于居民用电(住房)实施一户一表,采用公共变压器方式,变压器损耗和高压线路损耗由供电局在居民电价中考虑,或兜底。
其他公共照明、电梯等物业区域纳入物业成本,变压器损耗由物业承担,一般高供高计,因此,从供电局角度这个变压器应为专变。
   不晓得我理解对不对?请不吝赐教

yy1980 发表于 2023-12-5 10:24:10

从建设投资经济性和后期运维经济型来讲,其实居民负载同其他公共负载合用变压器能做到削峰填谷作用,很好利用变压器的容量。
当然,如分开居民变压器和公共服务变压器的优点:1、计量方便2、便于供电部门增收费用。3、居民停电后可能公共区域还有电,可能不至于整个小区停电。

zyzjgydx 发表于 2023-12-6 10:39:14

杭州不让做箱变了

荣知事 发表于 2024-1-9 16:54:28

对于住宅配电变压器,宜小不宜大,宁愿多台也不应该选用大容量变压器,安全系数高。工厂只因为单台负荷较大,所以采用大容量变压器。同理10kV侧规模也宜小不宜大,以减小对地故障电流值。有利于安全。

yangp6600 发表于 2024-1-10 09:49:22

规范GB50053上是最高不超过800kVA

cadivy· 发表于 2024-2-26 14:50:36

江浙沪基本不批箱变,望周知{:1_437:}

D800-1~8 发表于 2024-3-4 18:31:43

2023新规定,明确不用箱变了

不代表 发表于 2024-3-18 07:43:37

cadivy· 发表于 2024-2-26 14:50
江浙沪基本不批箱变,望周知

不可能,乡镇企业大量箱变,甚至杆变

墨梓琰 发表于 2024-3-18 14:56:04

D800-1~8 发表于 2024-3-4 18:31
2023新规定,明确不用箱变了

请问是公变不让用还是专变不让用?具体哪个部门的哪个规定?

ydn 发表于 2024-3-21 21:28:00

D800-1~8 发表于 2024-3-4 18:31
2023新规定,明确不用箱变了

请问哪本规范

a739249185 发表于 2024-4-23 14:16:34

箱变现在很少能批

风行水上 发表于 2024-8-30 08:49:24

升压箱变很多,大的2500

雨落 发表于 2024-10-18 09:59:01

某个港口做过一个箱变里两台2500,港口有自己的电力公司不归供电局管

liyinghnzz 发表于 2024-11-20 10:49:09

公变用箱变单台容量一般不超过800KVA

chshchy 发表于 2024-12-4 08:43:35

哈哈 时隔十二年,这个帖子还在,挺有成就感的