楼主: chshchy

[问题探讨] 想做个统计,全国各地的朋友,你们所在的地方供电局要求箱变容量最大为多少?

  [复制链接]
     
发表于 2021-11-23 09:24:32 | 显示全部楼层
看永久的还是临时的,临时的630kVA,永久的我见过2000kVA的
回复

使用道具 举报

     
发表于 2021-12-7 20:26:29 | 显示全部楼层
你这箱变是指公变、专变还是临变?
箱变常年室外风吹雨淋的,锈蚀严重影响供电可靠性,前几年还有美变爆炸致死事故。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-11 15:59:08 | 显示全部楼层
各地区不相同吧
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-24 19:22:11 | 显示全部楼层
为啥,我参与了10多个项目,包括好几个大学,现在都还在做箱变,全国到处都有,最大做的1250,只有一个地方限制只能做800,其他地方都没限制。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-2-28 15:21:15 | 显示全部楼层
山东济宁800kVA
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-3-21 11:41:21 | 显示全部楼层
规范上说的是单台容量不宜大于800kVA
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-5-23 21:09:36 来自手机 | 显示全部楼层
坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但凡建筑院规划用箱变的,随便一个犄角旮旯画一个2平方的框框就算箱变了,还能通过住建图审,等后期我们电力院接手深化设计,发现根本放不下(双变800+800,尺寸约为3*10米),难道把边上的住宅楼拆掉吗?(建筑院简直毫无职业道德可言)那个时候地基都已经做好了。专变的箱变没有容量限制,爱做多大做多大,电网公司都会批。
回复

使用道具 举报

发表于 2022-8-4 15:00:50 | 显示全部楼层
shi2525775 发表于 2022-5-23 21:09
坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但 ...

刚刚做了一个湖州长兴县的项目,供电允许公变使用箱变,最大做到630KV
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-6 11:14:08 | 显示全部楼层
深圳: 临电箱变800kVA没问题, 永久用电变压器2500没问题。

直接咨询当地供电局
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-8-8 13:53:59 | 显示全部楼层
shi2525775 发表于 2022-5-23 21:09
坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但 ...

很正常啊民建院建筑专业根本不懂设备尺寸,电气要有知道的提了建筑就是说大想往里面压。
回复

使用道具 举报

     
发表于 2022-12-15 09:26:23 | 显示全部楼层
上海临时箱变最大可以做到1250KVA
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-11 10:52:00 | 显示全部楼层
那年_ilpi2 发表于 2022-2-24 19:22
为啥,我参与了10多个项目,包括好几个大学,现在都还在做箱变,全国到处都有,最大做的1250,只有一个地方 ...

贵阳的住宅项目箱变就会限制到630
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-3 09:52:48 | 显示全部楼层
临时的 永久的要求不一样;
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-8 11:54:38 | 显示全部楼层
shi2525775 发表于 2022-5-23 21:09
坐标浙江某县级市,目前公变已经完全禁止使用箱变。本人小区公变设计了几十个,发现存在一个巨大的问题,但 ...

现在住宅小区(除开商业),都是一个电价,还存在专变、公变的说法吗?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2023-8-29 11:41:29 | 显示全部楼层
TNS 发表于 2021-11-22 13:06
不批箱变都用变电所?小容量变压器用环网柜那种?

是的:
进线+计量+变压器出线;
或进线+环出+变压器出线;
或进线柜+变压器出线柜。
回复

使用道具 举报