想做个统计,全国各地的朋友,你们所在的地方供电局要求箱变容量最大为多少?

想做个统计,全国各地的朋友,你们所在的地方供电局要求箱变容量最大为多少?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2012-1-6 16:58:43

如果供电局想做,最大可做到1250的

xiacheng588 发表于 2012-1-9 10:47:38

天津住宅最大630KVA

xiuyou 发表于 2021-7-26 14:42:50

变电所,居配800,用户2000(个别2500),箱变一般是500.

azbe 发表于 2021-7-31 07:34:25

成都,可能是个别地方,不是说容量大小,直接不准用箱变。说箱变不可靠。

13764895591 发表于 2021-8-2 10:47:45

安徽省电力标准不应大于630

fuda_5257 发表于 2021-8-3 09:43:24

深圳不允许用,除了临时的。临时的最大不超过630

望月风 发表于 2021-9-1 16:29:41

坐标北京 公建非住宅类常规630kVA;再往上800或1000各区土政策不一致,看公关能力

燕子_n6Iz6 发表于 2021-9-22 15:39:13

深圳永久工程只有道路路灯允许采用箱变,要不然就是临时用电工程采用箱变

xpyyy 发表于 2021-9-23 21:49:23

坐标江苏 , 住宅非特殊情况不可用, 工厂等用户变可以到500kVA

cadivy· 发表于 2021-10-13 17:11:24

江浙沪已经不批箱变{:1_437:}

renzcy2021 发表于 2021-10-14 09:43:39

fuda_5257 发表于 2021-8-3 09:43
深圳不允许用,除了临时的。临时的最大不超过630

深圳,临时的做到过800KVA;永久用电个别区允许做箱变。

徐祥林 发表于 2021-10-22 08:42:56

甘肃,住宅新建项目基本禁止用箱变;公共建筑郊区最大箱变800kVA。

cadivy· 发表于 2021-11-3 14:18:49

江、浙、沪的的住宅、商业项目基本上箱变没有可能。

TNS 发表于 2021-11-22 13:06:34

cadivy· 发表于 2021-10-13 17:11
江浙沪已经不批箱变

不批箱变都用变电所?小容量变压器用环网柜那种?