治学以诚 发表于 2011-10-22 15:52:53

尺短寸长 发表于 2011-10-22 18:43:35

这个问题,杂志上说的明白,没有不同意见,大家认识是一致的。所以请专家来说一说,是上策。治学以诚 发表于 2011-10-22 15:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这个问题,杂志上说的明白,没有不同意见,大家认识是一致的——老诚的意思,是否真如老诚所言呢?

如果老诚的“杂志上说的明白,没有不同意见,大家认识是一致的 ”是大家的“一致认识 ”——

既然“杂志上说的明白,没有不同意见 ”,老诚还“希望与会专家来论坛”干嘛?{:titter:}

sccat 发表于 2011-10-22 22:54:51

不搞笑的。

已经有大型重要建设工程因不同负荷需要设置9台柴油发电机组:5台柴油发电机组作为“备用电源”,4台柴油发电机组作为“应急电源”,组成了“干净”系统。
尺短寸长 发表于 2011-10-14 16:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

很有兴趣看看这个系统。

尺短寸长 发表于 2011-10-23 09:54:21

王老的介绍:该工程规模大,将“备用电源”与“应急电源”(此处“备用电源”与“应急电源”均指柴油发电机组)完全分开设置。

治学以诚 发表于 2011-10-23 11:40:21

岁月无情 发表于 2011-10-23 12:02:52

中国的文字博大精深,一百个人看一句话有可能看出来这句话好几个意思。
我感觉还是那句话,专家们每次解释相关规范条文,最好能配几个图。

sccat 发表于 2011-10-23 16:56:53

王老的介绍:该工程规模大,将“备用电源”与“应急电源”(此处“备用电源”与“应急电源”均指柴油发电机 ...
尺短寸长 发表于 2011-10-23 09:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

既然认为这个做法是完全正确的,就直接作为例子展示给大家看看,就容易懂了。

尺短寸长 发表于 2011-10-23 17:53:48

“备用电源”与“应急电源”分开设置(各自独立设置系统),不需要举例展示。

现在中国建筑学会建筑电气分会“应急电源”的兼顾“解释”,则需要举例展示。

尺短寸长 发表于 2011-10-23 19:06:43

“备用电源”与“应急电源”分开设置(各自独立设置系统):需要提供“备用电源”的重要负荷,就接入“备用电源”;需要提供“应急电源”的特别重要负荷,就接入“应急电源”。

在中国,目前最含糊不清的是:消防负荷是否允许接入这个“应急电源”与特别重要负荷共享“应急供电系统”?

尺短寸长 发表于 2011-10-23 19:10:54

单台发电机组可以作为“备用电源”,也可以作为“应急电源”。

但是,发电机组既作为“备用电源”又作为“应急电源”,在发生火灾和没发生火灾两种情况下作角色转变,是否可以?

尺短寸长 发表于 2011-10-23 19:25:20

中国建筑学会建筑电气分会在分析第三电源的发电机组时,允许“UPS的容量(Ah)可减少”,缺少一些前提条件。

如果,此第三电源的发电机组已经带载一些只需要“备用电源”就满足供电条件的重要负荷,那么,此情况下的发电机组就不是“应急电源”而是“备用电源”,UPS(一级负荷中特别重要负荷)的容量(Ah)就不可减少,其他UPS(不是一级负荷中特别重要负荷)的容量(Ah)则可减少。

如果,此第三电源的发电机组只带载需要提供第三路“应急电源”的一级负荷中特别重要负荷(是否可包括消防负荷呢?),UPS(一级负荷中特别重要负荷)的容量(Ah)就可允许减少,其他UPS(不是一级负荷中特别重要负荷)则不允许接入这个“应急电源”。

sccat 发表于 2011-10-28 16:07:20

这个到底在哪篇文章里面的啊?

尺短寸长 发表于 2011-10-28 16:31:18

2011年9期《建筑电气》

注册会员 发表于 2011-11-2 22:26:42

文章没看,但是供规编者原意是,消防负荷不得接入"应急电源"。
是否合理再论,但目前对于大型工程,该分发电机就得分,这一点我曾经跟主要起草人反复确认过。

尺短寸长 发表于 2011-11-2 22:51:43

中国建筑学会建筑电气分会在分析第三电源的发电机组时,接进消防负荷、接进重要负荷(不是一级负荷中特别重要负荷):

1、接进消防负荷,此柴油发电机建立应急母线段允许“为一级负荷中特别重要负荷”供电的UPS降低Ah,虽说违规(现行GB标准)尚可讨论;
2、接进重要负荷(不是一级负荷中特别重要负荷),此柴油发电机建立应急母线段允许“为一级负荷中特别重要负荷”供电的UPS降低Ah,违规(现行GB标准)无需讨论。柴油发电机接进重要负荷(不是一级负荷中特别重要负荷),建立的就是备用供电系统,怎可允许“为一级负荷中特别重要负荷”供电的UPS降低Ah?
页: 1 2 3 [4] 5 6
查看完整版本: 2011年9期建筑电气学会对于GB50052-2009第3.0.9条的解释