panrqkk 发表于 2018-1-15 14:24:58

答:。。。。。。设复式脱扣在过载时会跳闸切断电源(除非加大整定电流,使其达到计算电流的1.5~2倍)以及不设过负载保护(热继电器)均不符合《低压配电设计规范》(GB 50054-95)第4.3.5条的规定。

江苏这条审图意见现在还在执行么?

13007047622 发表于 2018-5-17 16:33:35

大鼻山 发表于 2011-8-22 09:59
我于2004年曾在网易电气上发过一贴:过载不跳闸、只动作于信号的断路器存在吗? 现在早有答案了