sinochen 发表于 2011-8-1 16:05:14

关于上海市供电局三型站、四型站的疑问

各位前辈,小弟还想请教一个困扰多时的问题,上海市供电局所说的三型站、四型站到底是什么意思,相关的设计资料哪位大哥能否提供一下。今天又收到供电局的单子上面写了设P型站,想问一下这又是什么东西?这些电站的设置位置又有什么规定?谢谢啊

老康阁楼 发表于 2011-8-1 19:33:33

800以下的属于三型站,800以上为四型站,K站:开关站;P站:环网站;W站:户外站。
以下为上海电网导则附录:
K-开关站
T-带变压器A-10kV采用空气绝缘开关柜
F-无变压器G-10kV采用SF6充气柜
配置: 1. 10kV采用断路器
2. 进线不带保护,出线带继电保护
2. P-环网站
T-带变压器1-带变压器1台变压器
F-无变压器2-带变压器2台变压器
配置: 1. 10kV采用环网柜
2. 进线不带保护,出线带熔断器保护
3. W-户外站
X-预装式变电站
H-10kV户外环网装置
L-低压户外电缆分支箱

老康阁楼 发表于 2011-8-1 19:38:01

不清楚为什么以800来分,我猜测是否是以设置继电保护为界限而定的,尺总----))))))))))))))))))))

sinochen 发表于 2011-8-2 06:20:40

我觉得是不是应该是容量啊 即800kVA 感谢康兄的解答

chenshisheji 发表于 2011-8-2 09:13:02

K型P型不就是典设里的叫法嘛 K就是开闭站 P是配电站 不过K站也可以放两台800的变压器吧 远期好像是要做到2x1250的吧

尺短寸长 发表于 2011-8-2 10:35:56

回复 3# 老康阁楼

老康阁楼2楼的好东东来自哪里?谢谢老康阁楼,学到了不少东西哦。{:4_126:}

从供电局那里得到的说法是(应该无错):
三(Ⅲ)型站表示10kV进线供电电源仅供本变电所;四(Ⅳ)型站表示10kV进线供电电源除了供本变电所外还需要转供其他变电所,要多设置几台高压开关柜。
无论三(Ⅲ)型站还是四(Ⅳ)型站,变压器容量一般不宜大于800kVA,极端情况下会有1000kVA甚至会有1250kVA(不常见)。

三(Ⅲ)型站标准配置通常是2台变压器,大概尺寸是百平方米左右,而四(Ⅳ)型站标准配置通常也是2台变压器,由于多几台高压开关柜,占地更大。

住宅小区建筑面积如果不超过25000(或30000)平方米,设置一个三(Ⅲ)型站即可;如果面积较大,往往是设置一个四(Ⅳ)型站,再配置几个三(Ⅲ)型站。

关于800kVA这个值,主要是800kVA及以上的油浸变压器(实际上还有400kVA及以上的车间内油浸变压器),其轻瓦斯保护动作于信号,重瓦斯保护动作于跳闸。

尺短寸长 发表于 2011-8-2 10:45:31

至于P型站,应该属于环网站。

设计人员做浦东项目时,收集到的数据:

住宅小区建筑面积如果不超过30000平方米,设置P型站(2 x 800kVA),15m x 10m x 5m or 13m x 9m x 5m(根据不同生产厂家的环网柜来决定P型站的大小)。

老康阁楼 发表于 2011-8-2 11:06:18

看来我说错了,嘿嘿,记得别人告诉我800来分的,四站可以高压室和变电所合并,即:开闭所的功能分配和变电做合并,四型站兼做开闭所。

尺短寸长 发表于 2011-8-2 11:07:05

设置位置比较复杂了,最好问贵院总图。

上海电力部门不成文规定:
电业站距民用建筑的间距——正面12m;背面8m。

但同时必须注意,若电业站位于高层住宅建筑南侧或东西侧,应按《上海市城市规划管理技术规定》(土地使用 建筑管理)2007年修订版规定的13m间距进行设计。

老康阁楼 发表于 2011-8-2 11:07:33

2#来自《上海电网若干技术原则的规定》2006版.pdf,

老康阁楼 发表于 2011-8-2 11:12:05

提供。。。。。可做对比,这块供电局说的算。呵呵

老康阁楼 发表于 2011-8-2 11:22:15

提供:DG/TJ08-2024-2007用户高压电气装置规范.
http://wenku.baidu.com/view/57ea5c68a98271fe910ef9e4.html

chenshisheji 发表于 2011-8-2 14:15:15

原来3型就是P型站 4型式K型站 学习了
请教尺总上海的住宅都是环网运行吗?如果成环的话 开环点是在K型站那吗?
另上海同行们 上海的地标(工程建设的)可以在建材管理站下载

尺短寸长 发表于 2011-8-2 16:01:49

回复 13# chenshisheji

“3型就是P型站 4型式K型站”的理解,有些别扭,不全是吧?

chenshisheji 问:
上海的住宅都是环网运行吗?如果成环的话 开环点是在K型站那吗?

答:
个人认识——上海的住宅大多不是环网运行,但也有不少是环网运行。

2004年第2期《建筑电气》有一篇是讲环网供电的论文《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》,可以看看。其论文中开环运行的断路器(开环点)设置问题,在图4中看不到,不知有无大侠知道这回事。

03D603《住宅小区建筑电气设计与施工》P40有“小区单环单线配电系统示例”,但此图采用高压断路器的图示与环网柜普遍采用高压负荷开关作为进、出线有很大不同,较难理解,同时图中也未介绍开环点的设置要求。

环网供电分开环运行和闭环运行,《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》的图2为闭环方式,但开环运行方式为多。上海供电局环网供电开环运行的开环点在哪,没看到过供电部门的图,不好说。《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》图4所示,也未看到开环点的断路器,一直留有疑问,至今未解。

开环点的断路器位置选择,原则上在正常配电时开环点的电压降为最小处,以保证系统运行是合理的。

老康阁楼 发表于 2011-8-2 16:27:26

提供图四。。。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 关于上海市供电局三型站、四型站的疑问