sinochen 发表于 2011-8-2 19:29:30

很感谢大家的馈赠 小弟慢慢品味

chenshisheji 发表于 2011-8-2 20:32:47

现在单位里做的住宅 供电局的要求倒是只说K型站 P型站,以手上的动迁房为例回复如下:“估算负荷4312kW,故需设置3座小区配电站(其中:KT型站1座、PT型站2座均为电业站)供电。KT型站尺寸:(13X21)米,PT型站尺寸:(11X16)米,KT型站 PT型站的配变容量应小于等于1600kVA”。不太明白3、4型站和K、T站的区别,呵呵。以前看国网公司10kV电网典型设计 觉得倒是3、4型站和T、K站的作用比较接近。谢尺总、老康阁楼的表述和图纸。菜菜的问 环网站是不是也不全用于环网 就像环网柜一样?

chenshisheji 发表于 2011-8-2 20:47:46

看了下图4.。。。没看懂 1#站生出两条手 不知有无必要 不能利用广敦变电站直接成环吗? 环网供电 不懂 求高手

大鼻山 发表于 2011-8-2 21:11:36

目前各地供电局虽有不少土规定,但大多它们自己执行及监管不严。这也造成设计人员无所适从。

sinochen 发表于 2011-8-2 21:34:18

啊哈,论坛里是不是有供电局的朋友啊?

lhchen 发表于 2011-8-2 21:38:12

分析“海岸花园高压环网供电系统”。冒失一次,感谢李总的帮助,错误之处,敬请海涵。
1、电源由两路10KV电源分别引至1#电房及2#电房,为小区供电电源。
2、3#电房、5#电房通过联络线分别与4#电房、6#电房联络,为构成环网创造条件。
3、8#电房与7#电房的联络线是10KV供电系统的开环与闭环点。(闭环设计。开环运行)
4、1#电房与2#电房有一联络线,是为了当一条10KV电源线路检修停电等原因,由另一条为整个小区供电。

sinochen 发表于 2011-8-2 21:40:27

K型P型不就是典设里的叫法嘛 K就是开闭站 P是配电站 不过K站也可以放两台800的变压器吧 远期好像是要做到2x ...
chenshisheji 发表于 2011-8-2 09:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

请问“典设”是什么啊?典型设计?那本图集?

尺短寸长 发表于 2011-8-2 21:52:47

3、8#电房与7#电房的联络线是10KV供电系统的开环与闭环点。(闭环设计。开环运行)
lhchen 发表于 2011-8-2 21:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


3、8#电房与7#电房的联络线是10KV供电系统的开环与闭环点。(闭环设计。开环运行)

上述这条没看懂, 有劳lhchen再解释一下。

根据论文《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》图1,开环点处是需要设置断路器的(详见论文图1开环系统图所示),但“8#电房与7#电房的联络线”环节并无断路器。在以往收集到的环网供电开环系统图上,也均是有如同论文图1一模一样的断路器(开环点)。

尺短寸长 发表于 2011-8-2 21:54:22

反过来问:《广东顺德海岸花园10kV高压供配电系统设计》图1开环点处设置断路器的作用是什么?不设置允许吗?

尺短寸长 发表于 2011-8-2 22:02:23

这一条联络线也未看懂,典型环网接线似乎可以不要此线,也能满足“一条10KV电源线路检修停电等原因,由另一条为整个小区供电”,为何还要加上此联络线?

尺短寸长 发表于 2011-8-2 22:13:04

另外,根据图4上、下两图,可以推断是由“电源由两路10KV电源分别引至1#电房及2#电房,为小区供电电源”组成环网,但此网变压器总装接容量达13690kVA,以YJV22-10-(3x240)是否能带得动?

chenshisheji 发表于 2011-8-3 08:57:22

回复 22# sinochen


    典型设计全称叫 国家电网公司输变电工程典型设计:10kV配电工程分册 网上有的卖 很贵 我在图书馆看了下。。。。。

chenshisheji 发表于 2011-8-3 09:08:13

回复 21# lhchen
4、1#电房与2#电房有一联络线,是为了当一条10KV电源线路检修停电等原因,由另一条为整个小区供电。

我的意思是如果没有1#2#的联络线也应该叫环网供电吧
本身已经成环了 如果一路有问题的话 只要在1#或2#站断开电源一样可以保证供电吧

chenshisheji 发表于 2011-8-3 09:19:33

原来联络线的问题尺总已经说了。。。。
不知道高压侧用电还打不打同时系数啊?不过算了下 就算打到0.8 电流也要632
按常用数据 240的电缆埋地 最多也就487A

尺短寸长 发表于 2011-8-3 09:46:08

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-8-3 09:49 编辑

按上海电缆厂样本资料,地温25℃,热阻为1.0Km/W(热阻为2.0Km/W还得打0.77的降低系数):

240mm2——435A;满打满算7534kVA。
300mm2——485A;满打满算8400kVA。
400mm2——520A;满打满算9006kVA。