嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-7-18 15:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
嗯,好记性。 记得大鼻山的城市道路照明的论文有论述。yueyue 发表于 2011-7-18 22:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我在2007年那论文回顾中,的确提到过这茬儿事——
我的论文初稿中,确实写了一堆关于“无须考虑线路压降影响”之类的东西,但后来被老编要求删减篇幅,正式发表时我就忍痛割爱了 我在2007年那论文回顾中,的确提到过这茬儿事——
我的论文初稿中,确实写了一堆关于“无须考虑线路压降 ...
大鼻山 发表于 2011-7-19 10:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可惜了。 回复 11# TNS
您说的是灵敏度校验,是用两相短路超瞬态电流吧。短路电流计算到建筑电气这一点,短路系统容量多为无穷大,短路电流不在变化。习惯了,不严禁。 高压校验,取不取瞬态电流,在不同情况下要求是不一样的。
这里只说说低压配电系统灵敏度的校验,取短路电流的什么值? 回复 9# TNS
您提出的保护灵敏度校验我知道的是对是错就那一些。
峰值电流是用来校验电器动稳定。
稳态电流是用来校验热稳定。全电流是用来校验没有限流作用熔断器。
最大运行方式下,三相短路超瞬态电流用来整定保护动作值。
最小运行方式下,两相短路超瞬态电流用来校验保护灵敏度。 如果是高压系统来,以变压器保护为例,过电流保护灵敏度校验,取的是稳态短路电流;而速断保护取的是超瞬态电流。
不过我想说的是低压系统,哪个资料有灵敏度校验的计算实例?我翻了几本书没看到。低压配电系统灵敏度的校验,取短路电流的什么值?
页:
1
[2]