账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 东海龙王

[问题探讨] 专家的话

  [复制链接]
     
发表于 2011-7-19 14:28:02 | 显示全部楼层
4.2.6 本条是《低压配电设计规范》GB50054的要求,也应是路灯配电系统设计重点关注内容之一。因为一般路灯线路的末端短路电流较小(可至100A以下),首端过电流保护电器若整定不当,则很难可靠动作,为此要求设计必须进行短路电流核算,并在设计图纸中详尽注明保护电器的额定值及整定值,确保可靠动作。此外,要求各保护电器及配电线路型号、规格的选用、整定,尽量规整、统一。
     
发表于 2011-7-19 14:29:03 | 显示全部楼层
     
发表于 2011-7-19 14:36:37 | 显示全部楼层
记得大鼻山的城市道路照明的论文有论述。yueyue 发表于 2011-7-18 22:30

我在2007年那论文回顾中,的确提到过这茬儿事——
我的论文初稿中,确实写了一堆关于“无须考虑线路压降影响”之类的东西,但后来被老编要求删减篇幅,正式发表时我就忍痛割爱了

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
东海龙王 + 4 其实是很重要的结论。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-7-19 14:42:37 | 显示全部楼层
我在2007年那论文回顾中,的确提到过这茬儿事——
我的论文初稿中,确实写了一堆关于“无须考虑线路压降 ...
大鼻山 发表于 2011-7-19 10:36



    可惜了。
发表于 2011-7-19 21:30:58 | 显示全部楼层
回复 11# TNS

您说的是灵敏度校验,是用两相短路超瞬态电流吧。短路电流计算到建筑电气这一点,短路系统容量多为无穷大,短路电流不在变化。习惯了,不严禁。
     
发表于 2011-7-21 17:55:40 | 显示全部楼层
高压校验,取不取瞬态电流,在不同情况下要求是不一样的。

这里只说说低压配电系统灵敏度的校验,取短路电流的什么值?
发表于 2011-7-21 21:14:19 | 显示全部楼层
回复 9# TNS
您提出的保护灵敏度校验我知道的是对是错就那一些。
峰值电流是用来校验电器动稳定。
稳态电流是用来校验热稳定。全电流是用来校验没有限流作用熔断器。
最大运行方式下,三相短路超瞬态电流用来整定保护动作值。
最小运行方式下,两相短路超瞬态电流用来校验保护灵敏度。
     
发表于 2011-7-21 22:18:19 | 显示全部楼层
如果是高压系统来,以变压器保护为例,过电流保护灵敏度校验,取的是稳态短路电流;而速断保护取的是超瞬态电流。

不过我想说的是低压系统,哪个资料有灵敏度校验的计算实例?我翻了几本书没看到。低压配电系统灵敏度的校验,取短路电流的什么值?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-18 18:42 , Processed in 0.115080 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表