gblgb
发表于 2011-6-23 13:11:08
放大截面,是可以增大单相接地故障电流,
减少路灯数量,如果意思是:缩短供电电缆长度,也可以增大单相接地故障电流。
如果电缆长度不减,单减少路灯数量,应该是减小了正常单相对地漏电流,
对单相接地故障电流影响有限。
gblgb
发表于 2011-6-23 13:22:04
不好意思,刚明白钢兄的意思,
减少路灯,即可采用小规格的MCB,
也起到了增大单相接地故障灵敏度的解决措施。
sccat
发表于 2011-6-23 13:27:14
同样的光源,减少In起动电流就小了,就可以选用低的瞬时脱扣值,对于相同截面的电缆会容易实现灵敏度。
入门者
发表于 2011-6-23 16:05:53
对此问题,提一些不成熟的看法。
本问题是否可从MCB、MCCB的过流瞬时脱扣特性和灯具启动特性相接合,综合考虑。
以施纳德和正泰的C型MCB为例,它门有二条 5In和10In垂线,上端各与过载反时限脱扣特性曲线相连,下端相对应时间轴为 ≥0.1S,下端部各与二条折线连接,上一段很短,是过度段,下一段斜线延伸很长、也很平坦,它反映了大电流时,瞬时脱扣特性,即电流愈大,脱扣所需时间愈短。如果灯具启动电流变化曲线不与上述的曲线相交,可躲过启动电流,这可能是白炽灯可用B型瞬时脱扣特性MCB的原因。
灯具启动特性。由于广泛地采用了电子镇流器,灯具启动特性已决定于电子镇流器启动特性。从北京照明学会编的《照明设计手册》第二版可查到电子镇流器启动电流。有的厂家的金属卤化物灯的启动电流还小于正常电流呢,这是因为其电路输入端接了一只NTC。
所以,入门者认为,具体情况要分别对待,如果灯具大多采用了电子镇流器,可选择B型瞬时脱扣特性的MCB。
冷若冰
发表于 2011-6-23 19:47:59
即电流愈大,脱扣所需时间愈短。———— 这是不是所谓的“反时限”。。。。。。。
老康阁楼
发表于 2011-7-27 21:38:13
问一个比较弱的问题:大空间金卤灯通常集中控制用断路器直接控制,假如现在改用86盒开关,一盏灯250W,四盏1000w将近5A集中控制,如果考虑集中启动的冲击电流,普通的86开关通常额定电流为10A,86开关的触头是否要躲过启动的电流呢?10A的86开关还满足否?
尺短寸长
发表于 2011-7-28 08:14:57
普通的86灯开关不需要考虑躲过启动电流(普通灯开关不存在脱扣问题,只存在接通后的接点容量问题);
10A的86灯开关可以带5A集中控制的光源。
gdx8785
发表于 2011-7-28 08:43:27
问一个比较弱的问题:大空间金卤灯通常集中控制用断路器直接控制,假如现在改用86盒开关,一盏灯250W,四盏 ...
老康阁楼 发表于 2011-7-27 21:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
断路器后串接接触器
用86开关控制接触器。。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-7-28 08:49:59
断路器后串接接触器
用86开关控制接触器。。。。。。。
gdx8785 发表于 2011-7-28 08:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
g版的方法适用于86灯开关接点容量不够,转而由“86开关控制接触器”,但此处86灯开关接点容量应该是允许的。
gdx8785
发表于 2011-7-28 09:01:23
老康阁楼给出的条件是:一盏灯250W,四盏1000w,且认为“将近5A”,太理想化
所以才建议采用接触器。。。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-7-28 09:09:23
老康阁楼给出的条件是:一盏灯250W,四盏1000W,且认为“将近5A”,太理想化
所以才建议采用接触器。。。。 ...
gdx8785 发表于 2011-7-28 09:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
一盏灯250W,四盏1000W,且认为“将近5A”,太理想化——对!
按10A普通灯开关允许带载8A计,而250W的HID灯功率因数不会低于0.9,四盏1100W,电流6A左右,10A普通灯开关应该可以直接控制。
尺短寸长
发表于 2011-7-28 09:11:19
注:250W的HID灯采用电子镇流器不合适,宜采用节能电感镇流器(250W的HID灯节能电感镇流器25W)。
尺短寸长
发表于 2011-7-28 09:20:31
但还是建议老康阁楼在可能前提下按g版思路做设计,比较可靠,且一次线路不需要到灯开关这里“过渡”影响线路长度。
建议在原86灯开关处设置“红、绿按钮”各一,作为“开、关”控制;或采用一个带闭锁的控制按钮,去控制“断路器后串接接触器”。
尺短寸长
发表于 2011-7-28 09:23:57
噢,对了,采用83#g版的方案,与88#的方法,是一样的道理。