songzhj 发表于 2011-6-19 17:21:40

白炽灯丝的冷态电阻只有热态电阻的十分之一左右,开灯瞬时的冲击电流小不了。
http://wenku.baidu.com/view/11925dbff121dd36a32d82b2.html

尺短寸长 发表于 2011-6-19 19:17:27

从光源技术参数上看,白炽灯的启动电流与工作电流(热态)的倍数为1,远小于荧光灯的1.5和HID高强气体放电灯的1.3至1.7倍(2007年2月《建筑电气》大鼻山的论文提到1.3至1.9倍),故冲击电流会有,但估计不会比荧光灯、HID灯大。

尺短寸长 发表于 2011-6-19 19:42:56

但根据白炽灯冷态电阻小的特性,似乎白炽灯的启动电流倍数为1值得怀疑。

尺短寸长 发表于 2011-6-19 19:47:35

丁明道主编《高低压电器选用和维修600问》(兵器工业出版社1990年出版)和俞丽华编著《电气照明》(第二版,同济大学出版社2001年出版), 断路器短路瞬时脱扣整定电流取该配电回路计算电流的 6 倍,应该没问题。

嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-19 21:21:30

本帖最后由 嘿嘿嘿嘿 于 2011-6-19 21:31 编辑

白炽灯的钨丝有正常温度瞬时升高到发热温度,其会有时间很短的峰值很高的电流,其值会达到20倍。因其时间很短,对断路器的发热量来说,影响很小,可不考虑这块

治学以诚 发表于 2011-6-19 22:05:07

尺短寸长 发表于 2011-6-19 22:26:45

没依据的,照明回路,ABB手册上只考虑额定负载电流,不考虑瞬时启动的。
治学以诚 发表于 2011-6-19 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

是吗?
若真如此,2007年2月《建筑电气》大鼻山的论文《路灯配电系统若干问题的探讨》关于躲开启动电流的一节,算是白写了。{:4_108:}

尺短寸长 发表于 2011-6-19 22:35:26

白炽灯的钨丝有正常温度瞬时升高到发热温度,其会有时间很短的峰值很高的电流,其值会达到20倍。因其时间很 ...
嘿嘿嘿嘿 发表于 2011-6-19 21:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

嘿版能否告知哪里可查到以上数据?

治学以诚 发表于 2011-6-19 22:36:38

han2003 发表于 2011-6-19 23:22:40

考据了这么多书,都不如实际拿个灯泡测试一下实际是多少。。。。。。。。

hugh1868 发表于 2011-6-20 07:40:34

本帖最后由 hugh1868 于 2011-6-20 07:42 编辑

看看下面的说明。

890214 发表于 2011-6-20 09:40:40

不同光源的启动瞬间启动电流是不一样的。

尺短寸长 发表于 2011-6-20 18:27:25

电气理论应当是电气人生活内容的一部分,应牢牢扎在自己的脑子里。对电气理论的熟悉程度应当和熟悉自己的手 ...
治学以诚 发表于 2011-6-19 22:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

治学以诚好大口气,你做到了?

尺短寸长 发表于 2011-6-20 18:31:00

没依据的,照明回路,ABB手册上只考虑额定负载电流,不考虑瞬时启动的。
治学以诚 发表于 2011-6-19 22:05 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

因为不相信ABB手册会没有讲到,今天特查了一下,绝非治学以诚所言的“没依据……” 。

希望治学以诚每次发言如ID,治学以诚——虽不中亦不远矣。。。。。。希望吧。

治学以诚 发表于 2011-6-20 18:52:20