请教关于李顺康老师金融交易场所的火灾照明问题的文章
本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-15 21:26 编辑曾在李顺康老师的《低压供配电系统设计规范》问题初探 一文中看到这么一句话:“一旦金融场所发生火灾,该场所就不应该坚持工作,也就不存在火灾应急照明中的备用照明,而是必须提供火灾应急照明中的疏散照明,保证这些场所公共疏散通道的地面最低水平照度不得低于51x,确保所有工作人员和顾客能安全、快速疏散。故金融商业交易场所的备用照明不属于火灾应急照明,而应为非火灾工况下的应急照明。”
我想请问的是,一旦金融场所发生火灾,为何该场所就不应该坚持工作?是不是应该根据火灾的等级来判断是否坚持工作,如果小火灾,那么也一律不再工作吗,这样也会有可能造成场所的经济损失吧?我个人觉得还是应该根据火灾等级来确定,但疏散照明也是必须的,要不一旦发生大火灾,保证人身安全必须是首位。
以上或许是我个人断章取义,可是我暂时想不通,暂时自己还存在疑问,请前辈们赐教 本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-15 20:44 编辑
我斗胆猜测,规范修订时候的编者的想法可能是说在火灾时候启动应急照明,以便解决火灾。我斗胆再猜测尺哥的想法是一旦发生火灾,首要工作是先疏散人群,再做其他的工作,这就是为何他强调疏散照明的重要性吧 本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-15 21:28 编辑
但李顺康老师最后所说的“故金融商业交易场所的备用照明不属于火灾应急照明,而应为非火灾工况下的应急照明。”
我还是觉得是否该想想,一个场所发生火灾了,无论大小,备用照明都不属于火灾应急照明吗?那发生火灾后,消防人员根据什么来工作,靠疏散指示照明去工作吗?我觉得这个火灾应急照明还是对的,但疏散指示照明也应该有,应该综合二者的想法。不懂这样对不对,望各位赐教 本帖最后由 luhufaxianzhe00 于 2011-5-15 21:29 编辑
再说了,《民规》13.8里面都说了,火灾应急照明包括备用照明和疏散照明,那么:“一旦金融场所发生火灾,该场所就不应该坚持工作,也就不存在火灾应急照明中的备用照明,而是必须提供火灾应急照明中的疏散照明”这句话又怎么理解?意思是在火灾情况下不要备用照明?仅仅提供疏散照明?我看着是有歧义,仅仅个人意见,可能是我个人的偏颇之处,万望各位体谅 2.0.21 备用照明 stand-by lighting
作为应急照明的一部分.用于确保正常活动继续的照明.
“一旦金融场所发生火灾,该场所就不应该坚持工作,也就不存在火灾应急照明中的备用照明,而是必须提供火灾应急照明中的疏散照明”这句话又怎么理解?----------- 都发生火灾了,还怎么确保正常活动呢,对不. 回复 5# gdx8785
我意思是火灾情况下,也要有备用电源吧,难道就不要应急备用电源吗?李老师意思好像是不要,只要疏散指示电源,按照他的说法那民规这一条有错了?请赐教 我再次表达我的想法是,在火灾情况下,消防工作人员工作时候的照明哪里来? 从备用照明的定义来理解(狭义地理解)
应该是用于电源故障时的照明 2.0.21 备用照明 stand-by lighting
作为应急照明的一部分.用于确保正常活动继续的照明.
“一旦金融场所 ...
gdx8785 发表于 2011-5-15 22:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
难道假如某一层的一个小房间的小面积火灾,在完全可以解决的情况下,该场所也不再工作吗? 难道假如某一层的一个小房间的小面积火灾,在完全可以解决的情况下,该场所也不再工作吗?
luhufaxianzhe00 发表于 2011-5-15 22:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
就你所说的这个案例
假设是个办公楼吧
确认发生了"某个小房间的小面积火灾"
如果你是这办公楼的负责人,
你是不是会要求员工们继续保持正常工作(活动)呢 回复 10# gdx8785
当然不会保持工作,那么请问在发生火灾的情况下,火灾应急备用电源不必设置了吗?仅仅设置疏散指示照明电源就可以了吗?很困惑。。。 从备用照明的定义来理解(狭义地理解)
应该是用于电源故障时的照明
gdx8785 发表于 2011-5-15 22:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这样理解我觉得也没错,既然是作为电源故障时候的备用电源,那么为何在发生火灾了就不该有这样的备用电源呢?万一火灾烧断电源线了,怎么办? 回复gdx8785
当然不会保持工作,那么请问在发生火灾的情况下,火灾应急备用电源不必设置了吗? ...
luhufaxianzhe00 发表于 2011-5-15 22:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看一下 <<建筑照明设计标准>> GB 50034-2004 2术语
应该能找到你要的答案 看一下GB 50034-2004 2术语
应该能找到你要的答案
gdx8785 发表于 2011-5-15 22:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
谢谢,由于是新手,看的规范不够多,理解难免不到位,呵呵,我再看看 这个备用照明,我认为是正常照明故障时的备用照明,不属于火灾的备用照明
按照通常做法,一个防火分区设置2个照明箱,互为备用,都该不属于火灾备用照明