刷式配风,涡旋燃烧,有机热载体锅炉,我作为本地科技局的科技进步奖鉴定专家身去做的科技成果鉴定。
治学以诚 发表于 2011-5-4 20:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
锅炉房是否需要防爆?
治学以诚
发表于 2011-5-4 20:28:30
尺短寸长
发表于 2011-5-4 20:31:25
导热油锅炉需不需要防爆,不需要分析导热油!
尺短寸长
发表于 2011-5-4 20:32:26
这是烧碳的锅炉。配风与涡旋,都是为了碳燃烧充分。这一种不需要防爆。
治学以诚 发表于 2011-5-4 20:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
在分析楼主提问吗?
治学以诚
发表于 2011-5-4 20:34:06
尺短寸长
发表于 2011-5-4 20:39:52
这个帖子真是开玩笑了。
只有6楼主思考的是个方向。导热油锅炉,油在封闭管道中运行。从油的角度去看没有防 ...
治学以诚 发表于 2011-5-2 17:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“这个帖子真是开玩笑了”?
尺短寸长
发表于 2011-5-4 22:11:06
想了半天,不得其解。
12#治学以诚的“这个帖子真是开玩笑了”是否对11#及以上的分析、讨论,未涉及对导热油进行分析、讨论而发的感言?
若如此,则完全属于误读。
分析锅炉房是否需要做防爆电气设计,不需要分析导热油。
不知道还有没有其他可能性存在。
治学以诚
发表于 2011-5-4 22:34:12
尺短寸长
发表于 2011-5-4 22:42:19
给尺兄道个歉,这是想气你的帖子。你发了网站.....。我自领尺兄是说我的。就来这里气你的。这个帖子,我不想 ...
治学以诚 发表于 2011-5-4 22:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
别介啊,你老弟真是的,害我一直想哪里出问题。{:4_110:}
拜托以后愚兄真有错时,再不客气的批评,都是可以的,好不好?
尺短寸长
发表于 2011-5-4 23:49:03
给尺兄道个歉,这是想气你的帖子。你发了网站.....。我自领尺兄是说我的。就来这里气你的。这个帖子,我不想 ...
治学以诚 发表于 2011-5-4 22:34 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
刚看明白,理解。握手言和。{:handshake:}
zyxang
发表于 2011-5-5 09:32:11
别介啊,你老弟真是的,害我一直想哪里出问题。
拜托以后愚兄真有错时,再不客气的批评, ...
尺短寸长 发表于 2011-5-4 22:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短寸长你很老吗?感觉不像,也是80后吧
yangxinjun0335
发表于 2011-5-5 10:27:04
本帖最后由 yangxinjun0335 于 2011-5-5 10:29 编辑
首先感谢大家!
其次本人想说的是:最好有实际经验的设计师参与讨论,有些回复非常可笑!
再其次:治学以诚39楼答复1.导热油锅炉房是否需要防爆?不需要。
2.如何根据各类导热油特性,确定是否防爆?不需要这样做,导热油工作温度小于闪点。(非常错误)
导热油工作温度大概300~400度,闪点在150~200左右。
治学以诚
发表于 2011-5-5 10:35:04
尺短寸长
发表于 2011-5-5 19:21:06
按年龄,称呼“治学以诚”老弟——估计没问题;
按网龄,称呼“治学以诚”老兄——那是应该的。
占个便宜,就叫“治学以诚”老弟。“治学以诚”不会对称呼有意见的。