yangxinjun0335 发表于 2011-5-3 16:48:19

感谢尺短寸长,“在使用明火设备的一些危险区域,例如燃油、燃气锅炉房的燃烧室附近或表面温度已超过该区域爆炸性混合物的自燃温度的炽热部件(如高压蒸气管道等)附近,可采用非防爆型电气设备。在这种情况下防火防爆主要采取密闭、防渗漏等措施来解决,因为在这些区域内已有明火或超过爆炸性混合物自燃温度的高温物体,电气设备防爆已起不到它应有的作用。” 这条规定《建规》条文说明3.3.12条

尺短寸长 发表于 2011-5-3 16:51:28

是的,就是这个理。

yangxinjun0335 发表于 2011-5-3 16:54:09

但是“导热油属于操作温度超过其闪点的并类液体,应视为乙A类液体”

zyxang 发表于 2011-5-3 17:21:51

加强对油路导管的防护,而不是对整个房间所有设备采取防爆措施。这可能是治学以诚的意思。
尺短寸长 应该耐心点,说话不要这么刻薄

yangxinjun0335 发表于 2011-5-3 17:26:02

谢谢诸位!!

尺短寸长 发表于 2011-5-3 17:29:31

回复 19# zyxang

大家都在认真讨论问题,没在开玩笑。是“治学以诚”下结论:“这个帖子真是开玩笑了。”

“治学以诚”作为版主,应该告诉大家这个帖子玩笑开在何处对不对?

yangxinjun0335 发表于 2011-5-3 17:32:20

大家不要深究不以技术为前提的讨论,也请自重为好!

东海龙王 发表于 2011-5-3 20:10:26

呵呵,没人注意我的提问啊。
燃油锅炉是导热油锅炉吗?

尺短寸长 发表于 2011-5-3 20:47:07

本帖最后由 尺短寸长 于 2011-5-3 20:56 编辑

回复 23# 东海龙王

回东海龙王:

分析导热油锅炉需不需要防爆,不需要从导热油着手,而是从锅炉房需不需要做防爆电气设计着手。

导热油锅炉的常见类型分为:
1、燃煤导热油锅炉
2、燃油(气)导热油锅炉
3、电加热导热油锅炉

其中,最危险的当属燃油(气)导热油锅炉(导热油作为中间传热介质),锅炉房出现高温无可避免(燃煤、燃油、燃气、电热均然),所以,GB50058-92中,已有定性:燃油(气)锅炉房,不需要做防爆设计。当然,照明甚至动力设计成防爆也没什么不可以。

理由: “在使用明火设备的一些危险区域,例如燃油、燃气锅炉房的燃烧室附近或表面温度已超过该区域爆炸性混合物的自燃温度的炽热部件(如高压蒸气管道等)附近,可采用非防爆型电气设备。在这种情况下防火防爆主要采取密闭、防渗漏等措施来解决,因为在这些区域内已有明火或超过爆炸性混合物自燃温度的高温物体,电气设备防爆已起不到它应有的作用。”

而燃油(气)导热油锅炉,只不过是中间传热介质采用了导热油,没有改变燃油(气)锅炉不需要防爆的实质,故而道理是相同的。燃煤、电加热导热油锅炉无需再加分析。
   

尺短寸长 发表于 2011-5-3 21:07:08

呵呵,没人注意我的提问啊。
燃油锅炉是导热油锅炉吗?
东海龙王 发表于 2011-5-3 20:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵,6#楼的提问看到,因为觉得和楼主“导热油锅炉房是否需要防爆”提问无直接关系,所以直接回答5#楼的疑问了,抱歉!{:49:}

东海龙王觉得尺短寸长24#楼的解释可对?

东海龙王 发表于 2011-5-3 22:05:25

呵呵,6#楼的提问看到,因为觉得和楼主“导热油锅炉房是否需要防爆”提问无直接关系,所以直接回答5#楼 ...
尺短寸长 发表于 2011-5-3 17:07 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

这么晚还不睡觉。
我觉得几个问题分开讲即可。
像燃油锅炉用轻质油的估计很少,谈不少防爆,个别场所属于火灾危险环境。
燃气锅炉房恐怕有的场所也是气体防爆环境。
我估计导热油是不可燃的,只是利用他作用热交换的介质而已。现在家用的电加热器也有用导热油的,忘了名字,家里买了一个,说明书扔了,可惜。

尺短寸长 发表于 2011-5-3 22:16:25

回复 26# 东海龙王

燃气锅炉房恐怕有的场所也是气体防爆环境——仅限于论文讨论,规范未强制。

尺短寸长 发表于 2011-5-3 22:19:00

导热油的主要指标及其含义
http://bbs.hcbbs.com/thread-422290-1-1.html

尺短寸长 发表于 2011-5-3 22:24:42

24#楼的解释,已经包括了燃气锅炉房了,这个问题自1995年刘汉云先生讲课后,多年前也重复、多次请教过化工、医药行业的电气老总,得到的答案始终一致。

尺短寸长 发表于 2011-5-4 20:11:32

地上燃气锅炉房满足GB50016-2006、GB50058-92、GB50041-2008、GB50028-2006、GB50019-2003等设计规范的电气设计底线(不罗列其他基本设计要求)

1、燃气锅炉房应设置燃气报警装置,且燃气报警器应保证紧急自动切断阀与通风机、燃气报警的联锁(燃气锅炉房燃气入口管、干管或总管上的紧急自动切断阀应有两路联锁:一路联锁受控于通风机——通风机开,手动开阀;通风机停,自动关阀;另一路联锁受控于燃气报警——报警1min后,关阀),燃气报警器宜与燃气锅炉房事故排风机联锁;
2、燃气锅炉房事故排风机在锅炉房的室内外均应有启动按钮,方便控制;
3、燃气锅炉房通风装置应防爆(注:控制箱可不防爆,仅指风机防爆——为此专门求证过专业人员和编制人员);
4、应注意做好燃气锅炉房的防雷、防静电设计。

同时建议:
除满足上述4条最基本的要求外,推荐按以下基本原则设计(个人建议,仅供参考):
1、燃气报警器与燃气锅炉房事故排风机联锁——燃气报警,自动开事故排风机;
2、同上;
3、同上;
4、同上;
5、燃气锅炉房内的燃气报警探测器及管线——防爆电气设计;
6、燃气锅炉房内的照明配电及管线——防爆电气设计;
7、燃气锅炉房内的所有动力、控制箱配电及管线——可不做防爆电气设计。

遇上燃油锅炉房,建议油泵——防爆电气设计。

若有遗漏,楼下兄弟补齐,先行致谢。{:4_117:}