电气小能手
发表于 2011-5-3 13:56:54
回复 27# 入门者
呵呵,,好办法呀!
电气小能手
发表于 2011-5-3 13:57:57
回复 29# 治学以诚
你这数字 怎么得来的呢?
abc
发表于 2011-5-3 16:07:32
回复 29# 治学以诚
请问诚班,可不可以用YJV-5*35电缆来代替YJV-2*70+1*35呢?
abc
发表于 2011-5-3 16:47:29
本人也做过类似项目,做法如下:
1. 一条母线槽不合理,总功率为28KWX28=784KW,按需要系数0.4,功率 ...
入门者 发表于 2011-4-30 11:22 [url=http://www.jzdq.net.cn/club/redirect.php?
能给个目前密集型母线槽和电缆的单位米电流价格参考吗?
治学以诚
发表于 2011-5-4 08:45:20
abc
发表于 2011-6-9 09:41:50
本帖最后由 abc 于 2011-6-9 09:51 编辑
通过对以上回答的总结,楼层电表箱的布置形式编制了三套方案,供大家点评:
方案一:
所有设备都在电气竖井内安装;三层设置一个插接箱,在中间层设置总配电箱兼本层电表箱,上下层各设电表箱,见下图:
此方案与标题方案比较,其优缺点:
1、每三层设置插接箱,三相分配平衡;且减少了插接箱及漏电保护开关两套;
2、缺点就是增加了一级保护断路器;
3、在电表前设置开关,容易被偷电。
abc
发表于 2011-6-9 09:47:12
方案二:
所有设备都在电气竖井内安装;三层设置一个插接箱,在中间层设置总电表箱,上下层不设电表箱,见下图:
此方案与标题方案比较,其优缺点:
1、每三层设置插接箱,三相分配平衡;且减少了插接箱及漏电保护开关两套;造价最低;
2、缺点就是三层设置电表箱(IC卡电表),不方便用户插卡取电;
3、将面对电井尺寸紧张的问题,还需采取其他措施;
abc
发表于 2011-6-9 09:50:56
方案三:
所有设备都在电气竖井内安装;三层设置一个插接箱,每层各设单相电表箱,见下图:
此方案与标题方案比较,其优缺点:
1、每三层设置插接箱,三相分配平衡;且减少了插接箱及漏电保护开关两套;
2、缺点就是电缆总截面增加;
gblgb
发表于 2011-6-9 11:25:58
功率因数不对,电表规格、开关、线路均不对。
gblgb
发表于 2011-6-9 11:27:23
《住宅设计规范》GB 50096-1999,条文说明:
二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。
gblgb
发表于 2011-6-9 11:28:46
8kW户型,计算电流是多少A?
应配电表规格?
开关、电线规格?
gblgb
发表于 2011-6-9 11:30:36
单个电表前应加一熔断器。
sh_13131
发表于 2011-6-9 11:49:02
回复 41# gblgb
有的地方不加的,熔断器。
yjgabc
发表于 2011-6-9 12:17:31
本帖最后由 yjgabc 于 2011-6-9 12:19 编辑
首先,我觉得并不像楼主说的这是最常见的系统图。据我所知,北京住宅已经很少用插接母线了,或者说已经不用了,我知道的河北,内蒙,辽宁,山东等北方地区也基本采用电缆敷设。另外抛开母线不说,我也看不出电表有什么浪费的,现在很多城市都是智能电表,插卡式的,每户管每户,电表就在本层,难道说我住15楼,插卡还要跑到10楼吗?单从这点我觉得设计还算合理,没有什么浪费。至于三相平衡问题,我同意其他人的意见,理论上平不平的无所谓,你设定他8KW,他难道就肯定用到8KW吗?
yjgabc
发表于 2011-6-9 12:20:46
2、要考虑。 不过这世道就那么点钱,多考虑也没人说你好,蛋疼!
不代表 发表于 2011-4-28 15:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
确实是这样,考虑的再细致管什么用,钱也不多给一分,也没人说你好。