发表于 2011-6-10 10:47:08
最简单稳妥的方式还是直接问供电部门你老人家要我们几层设一个表,垂直干线是要预分支还是要母线槽。。 预分支是喜欢单芯的还是中意多芯拧绞型的
abc
发表于 2011-6-10 11:53:30
回复 45# yjgabc
职业道德问题,是非黑白,大家都知道,不要说违心的话!
——心致物值。
abc
发表于 2011-6-10 11:55:12
首先,我觉得并不像楼主说的这是最常见的系统图。据我所知,北京住宅已经很少用插接母线了,或者说已经不用 ...
yjgabc 发表于 2011-6-9 12:17 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
理论联系实际是马克思主义唯物论的一个核心内容,不谈理论,根据什么去实践?
abc
发表于 2011-6-10 11:56:42
《住宅设计规范》GB 50096-1999,条文说明:
二、考虑家用电器的特点,用电设备的功率因数按0.9计算。
gblgb 发表于 2011-6-9 11:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
住宅里面功率因数是不是0.9,规范说的不算!
99年家电装备水平是什么标准?现在家电装备水平是什么标准?
abc
发表于 2011-6-10 11:58:25
8kW户型,计算电流是多少A?
应配电表规格?
开关、电线规格?
gblgb 发表于 2011-6-9 11:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
8KW采用50A的开关和60A的电表没有问题。
abc
发表于 2011-6-10 12:00:24
单个电表前应加一熔断器。
gblgb 发表于 2011-6-9 11:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
电业局自己做的箱体都没有加这个熔断器。有依据吗?
abc
发表于 2011-6-10 12:01:44
最简单稳妥的方式还是直接问供电部门你老人家要我们几层设一个表,垂直干线是要预分支还是要母线槽。。 预 ...
tianqiong 发表于 2011-6-10 10:47 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你的办事能力很强!
不过开拓能力欠缺!
gblgb
发表于 2011-6-11 11:20:36
回复 49# abc
0.9毕竟是个有依据出处的数据,
如果设计者能自行计算出一个审图专家能接受的数据,
当然更好。
gblgb
发表于 2011-6-11 11:22:50
回复 50# abc
采用规格大一级的开关和电缆,
没有人向房地产公司老板,反映你的话,算是运气,
如有人反映,呵呵。
gblgb
发表于 2011-6-11 11:32:37
回复 51# abc
电业局不设熔断器,是否就合理呢。
如果要更换电表,
是不是要停掉整个表箱所有用户的电,
如果有用户家的某些重要电器,没有上电自动启动功能,
又将造成什么影响。
ced999
发表于 2011-6-11 14:58:34
你的办事能力很强!
不过开拓能力欠缺!
abc 发表于 2011-6-10 12:01 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
看来没有在设计院好好历练过啊,或者在供电局碰壁不够多。
现在的住宅电气设计,如果不去当地供电局了解清楚就做设计,说不定整个单元的供电系统就要重来,严重的还要调整电缆井,那就搞大了
abc
发表于 2011-6-13 08:18:40
回复abc
电业局不设熔断器,是否就合理呢。
如果要更换电表,
是不是要停掉整个表箱所有用户的电, ...
gblgb 发表于 2011-6-11 11:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请问熔断器坏了怎么办?
你会说用隔离开关吗?
abc
发表于 2011-6-13 08:21:20
回复abc
采用规格大一级的开关和电缆,
没有人向房地产公司老板,反映你的话,算是运气,
如有人反 ...
gblgb 发表于 2011-6-11 11:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
很多设计院都考虑了断路器的降容系数,并且8KW采用40A的开关就不满足规范要求。
abc
发表于 2011-6-13 08:29:47
看来没有在设计院好好历练过啊,或者在供电局碰壁不够多。
现在的住宅电气设计,如果不去当地供电局 ...
ced999 发表于 2011-6-11 14:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你说的这个是地方规定,地方规定是有文件的,文件的规定也是活的,有范围的。这个范围怎么去把握,完全在于设计师的水平和甲方的强势。只要满足地方规定,你采用的配电系统越合理越经济越好!
一般情况下,公变配电系统是不需要设计院设计的,但是作为设计单位,是有义务为甲方提供经济合理的配电系统供甲方与电力局协商用的。
你说的井道问题,目前已建成的项目100%不满足规范和图集的要求,那是建筑专业逼的!
gblgb
发表于 2011-6-13 09:50:23
回复 57# abc
熔丝,本身应有隔离作用。