sh_13131 发表于 2011-4-7 08:48:05

查了下资料,VV的外径好像比YJV的要大。

TNS 发表于 2011-4-7 09:23:35

虽然设计中都是选用YJV或者VV,但是现场看到一些地方,配电线路用的是象套电缆YC或者YZ,为此特意查了下电缆选用规范,以为有什么特殊要求,但是没发现。

特别是一些老的建筑,选用象套电缆的地方太多了,而且都是一般环境非特殊环境,现在我认为是施工要方便些吧,不那么硬,想不出别的理由了。

sgf2002 发表于 2011-4-7 12:56:17

曾经看到一厂家给客户的配电系统图里,动力设备都用BV导线穿管敷设,比如泵、风机、电加热器等。
请问这样 ...
jychen1 发表于 2011-4-6 12:12 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

呵呵,我也来忽悠一下
第一、用导线和电缆都不错,不违反规范
第二、用导线便宜,如果穿管也方便,如果穿管敷设,还是用导线方便且划算。
第三、如果利用桥架,则应该用电缆了。
至于老城说的耐热,BV和VV绝缘层都是用的聚氯乙烯
震动如果考虑的是结构松动,那导线和电缆还不是一样?

890214 发表于 2011-4-7 13:25:03

BV线在距离近的情况下,可以给动力设备配电呀,比如泵房里面,给水泵,风机,都可以用呀
我同意

治学以诚 发表于 2011-4-7 13:34:44

治学以诚 发表于 2011-4-7 13:34:52

东海龙王 发表于 2011-4-7 13:36:53

虽然设计中都是选用YJV或者VV,但是现场看到一些地方,配电线路用的是象套电缆YC或者YZ,为此特意查了下电缆 ...
TNS 发表于 2011-4-7 05:23 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

此种情况有时是用于移动设备或者有腐蚀的场所。

tianqiong 发表于 2011-4-7 16:44:24

控制箱至动力设备采用BV线穿钢管保护应该是经济有效的方式。
BV线散热性是优于VV的,那么耐热能力是不是更好?

TNS 发表于 2011-4-7 16:48:01

本帖最后由 TNS 于 2011-4-7 16:51 编辑

此种情况有时是用于移动设备或者有腐蚀的场所。
东海龙王 发表于 2011-4-7 13:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

谢谢龙王。是固定敷设。
防腐蚀性能,YJV或者VV应该更好一些吧。

治学以诚 发表于 2014-5-5 20:06:10

治学以诚 发表于 2014-5-5 20:17:35

治学以诚 发表于 2014-5-5 21:18:14

治学以诚 发表于 2014-5-5 21:24:07

治学以诚 发表于 2014-5-5 21:27:20

大鼻山 发表于 2014-5-5 22:25:10

别这样审图吧,牵强附会的事情。
页: 1 [2] 3 4
查看完整版本: 问:BV型导线能否给动力设备配电?