曾经看到一厂家给客户的配电系统图里,动力设备都用BV导线穿管敷设,比如泵、风机、电加热器等。请问这样可以吗?为什么不要VV电缆呢?二者有何区别,该如何选用?
谢谢大师们了。 萝卜白菜,各有所爱 BV线不能给动力设备供电的理由是什么? 差不多十年前我就用BV2.5的线给一个7.5KW的CA6140车床配电,PE还是利用钢管敷设,这么多年了,也没出啥问题。 BV线在距离近的情况下,可以给动力设备配电呀,比如泵房里面,给水泵,风机,都可以用呀!] bv线便宜造价低啊 主要还是设计习惯问题。
不过注意,按照阿斯等人观点,BV导线早已进入限制生产目录,可改选交联电线了 配电箱之前是没事的,配电箱之后到电动机这一段是必须使用软导线的,根据绝缘层来讲,橡胶的优于塑料线。
治学以诚 发表于 2011-4-6 13:19 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
呵呵,人家国外经常YJV22进电机呢。 本帖最后由 wurenhecai 于 2011-4-6 18:03 编辑
1、震动说法不成立,由于设备的震动导致BV线都损坏,估计设备早就完蛋了
2、软硬导线的区别,不是BV和BRV,而是母排和导线的说法,所以母排要校核动稳定性而导线不用。发电机引出线用电缆而不用母线槽,原因就是为了柔性连接,防止震动。
3、橡胶电缆是耐热耐温,可是你知道是多少度么,而BV是多少度么,一般工业和民用项目环境温度是多少?不要想当然了,大哥,忽悠的真有水平 wurenhecai 懂的真多,但用忽悠这个词 好像不好,每个人的学识,理解不一样。
大家尽情的发挥吧,越讨论才能懂的越多,唉!可惜我的水平太差,听大家讲,学习 谢谢各位朋友了。辛苦了。 回复 13# hahaoohehe
我也属于忽悠,论坛本来就是愿者上钩的地方,谁能忽悠就听谁的