发表于 2011-3-23 08:14:40
没有I1,却横空出来一个I2,让国人吵闹了20年……这就是咱们国标直接照搬IEC的结果
大鼻山 发表于 2011-3-23 08:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
I2是随便定义的吗?
即使是,也应合乎一点逻辑吧。正如大鼻山兄所说。
入门者
发表于 2011-3-23 08:56:25
8楼大鼻山老师的发言思路方法基本赞同,但要考虑导线实际允许载流量。
应注意到《建筑电气》10年第四期“怎样理解低压配电线路过负荷保护的两公式”中一句话;“是保护电器标准制订者和电缆标准制订者协调的结果。”的实际情况。
请治学以诚老师介绍线缆标准,你在其它帖子里神速地得出了留有1.62倍余量的结果,再一次详细说说吧!
治学以诚
发表于 2011-3-23 09:14:56
入门者
发表于 2011-3-23 09:29:45
IEC标准过载保护公式说明图也应符合第一公式,看看Iz与I2相对位置,I2远大于Iz。I2才动作的断路器按第一公式解释,能保护远小于的Iz吗?
额定的与额定的比较,实际的与实际的比较才有意义。实际的约定脱扣值与额定的Iz比较,会得出荒谬的结论,即按第一定律解释1.45Iz的I2能保护Iz。
gblgb
发表于 2011-3-23 10:48:51
这个缺陷,王老已在文中说明了。
“在IEC标准中清楚说明公式(2)并不能提供完全的过载保护。”
治学以诚
发表于 2011-3-23 10:54:27
秋石
发表于 2011-3-23 11:01:48
gblgb很少这样瞎掰过啊。
王老此文不太可信。
倒是贺先生与李先生还明白,1.45Iz是允许的过载情况。
如 ...
治学以诚 发表于 2011-3-23 10:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
对于公式一,熔断器怎么不满足?请老诚说说
gblgb
发表于 2011-3-23 11:03:44
我以为,要研究各种各样的“非连续性负荷”的过载,是非常困难的,
而要想以一个简单的公式,就可以得出奉为圭臬的标准,那更是难上加难。
诸君在此舌战,有何重要意义,
不是该怎么设计,还怎么设计么。
呵呵,一家之言哈。
入门者
发表于 2011-3-23 11:22:28
20楼,我说的是第一公式.劈开第二公式.
如果IEC标准过载保护公式说明图上的Iz是实际的允许持续载流量,一超过就会烧毁的话.按第一公式去理解将会得出什么后果.因为设计时,先按第一公式选取断路器额定电流和导线持续载流量.(注意:持续----允许长期通过).
IEC标准过载保护公式说明图无法解释第一公式,为什么I2允许大与Iz?
gblgb
发表于 2011-3-23 11:28:15
我个此处人理解,I2是公式(2)中才出现的,
我上面的抛砖,也是只针对公式(2)。
入门者
发表于 2011-3-23 11:44:55
答25楼
别以为过负荷电流一超过额定电流In就会跳闸,还早着呢,在约定不脱扣之前根本不跳,最不利情况是约定脱扣I2时才跳闸.所以I虽出现在第二公式,但第一公式已内含了.
入门者
发表于 2011-3-23 12:08:35
答25楼
实际的Iz(导线持续载流量)必须大于I2,导线才能得到有效的保护.
hahaoohehe
发表于 2011-3-23 12:48:58
当为断路器时,无须验证条件式(2),因为在下列条件下,保护设备自动脱扣:
*I2=1.3In,当断路器符合IEC 60947-2时(用于工业用途的断路器);
*I2=1.45In,当断路器符合IEC 60898时(用于家用和类似装置的断路器)。
因此,对于断路器,当In《Iz时,条件式I2《1.45Iz也满足。
当保护设备为熔断器时,还必须验证条件式(2),因为IEC 60269-2-1对“低压熔断器”指出1.6In电流必须熔断熔断器。
在这种情况下,式(2)变为1.6In《1.45Iz或In《0.9Iz
小结: 要由熔断器执行过载保护,必须满足下列条件:
Ib《In《0.9Iz
这表示电缆载流能力未完全利用。
断路器:额定电流的选择范围
熔断器:额定电流的选择范围
当每相使用单根导线不可行,且并联导线中的电流不相等时,应单独考虑每根导线过载保护的设计电流和要求。
sccat
发表于 2011-3-23 13:15:37
没有I1,却横空出来一个I2,让国人吵闹了20年……这就是咱们国标直接照搬IEC的结果
大鼻山 发表于 2011-3-23 08:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
为什么没有I1呢?关键在于这个2字。。。
可真够2的。。。
中国语言博大精深。。。
东海龙王
发表于 2011-3-23 13:18:20
为什么没有I1呢?关键在于这个2字。。。
可真够2的。。。
中国语言博大精深。。。
sccat 发表于 2011-3-23 09:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有I1的。
查阅MCB、MCCB、FUSE的规范。