冷若冰
发表于 2011-5-20 19:28:41
设计又有几个人说得清的 ———— 问得好。。。。。
楼下开始,设计的都说说,自己怎么设计卫生间局等的。。。。。。。
sdmyycd
发表于 2011-6-7 21:14:36
在北京饭间,我曾当面:王老、任老、黄妙庆老先生问过等电位、路灯TT等问题,
各有千秋,我觉得我辈也要有自己的独立见解,相信TT和TN-S各有千秋,做好完善措施,
都是对的。
世上本来就没有绝对的错,也没有绝对的对!
MOLLER
发表于 2011-6-9 14:33:35
规范有冲突的地方太多太多了呵
没办法
sgf2002
发表于 2011-6-11 08:53:14
规范有冲突的地方太多太多了呵
没办法
MOLLER 发表于 2011-6-9 14:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是没有办法,而是大家都在想办法
却没有人把想出来的办法实施
秋石
发表于 2011-6-11 10:39:26
卫生间等电位———— 这个问题可以做个调查或者投票的。。。。。
我知道的,我们省内90%的施工做法不到 ...
冷若冰 发表于 2011-5-7 11:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
如果我做设计会画浴室局部等电位联结大样图的。
sgf2002
发表于 2011-6-11 19:49:09
回复 65# 秋石
卫生间局部等电位,卫生间结构板、墙内的钢筋需不需要焊成网格?绑扎行不行?
游泳池局部等电位图集倒是有要求
尺短寸长
发表于 2011-6-21 17:19:12
世上本来就没有绝对的错,也没有绝对的对!sdmyycd 发表于 2011-6-7 21:14 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短绝对认为——
这句话绝对没错!
东海龙王
发表于 2011-7-16 14:40:39
一个破住宅,看看有多少规范?
sgf2002
发表于 2011-7-18 12:36:08
一个破住宅,看看有多少规范?
东海龙王 发表于 2011-7-16 14:40 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
涉及住宅的规范不少,垃圾条文也不少
住宅建筑设计规范GB50368-2005
8.1.3 住宅应设照明供电系统。
更不用说某些弱电设计规范了
泛泛而谈不说,很多编出来就已经过时了,还不如某些地方规范可操作性强
L1X2H3
发表于 2011-8-17 11:45:19
在设有摄像机的场所,至少有1盏灯应采用声(红外)光控或节能自熄开关,已保证摄像机的最低照度。这条有问题。
摄像机上自带的红外灯,具有感光性质的。曾经做过监控,测试过摄像机由亮到黑的镜头转换,时间可以调。处在黑暗环境下,摄像机上的红外灯自动感知,然后监控屏幕上转为黑白色的的录像。
古榕
发表于 2011-9-22 10:30:44
如果我做设计会画浴室局部等电位联结大样图的。
秋石 发表于 2011-6-11 10:39 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
画出来的大样图多抄几次就变样了,现在设计人员很大部分都是知其然不知其所以然
sgf2002
发表于 2011-9-26 13:24:17
回复 71# 古榕
是的是的,图要弄懂才能抄
现在大家都不管了,拷贝大走样
sgf2002
发表于 2011-9-26 14:00:04
回复 70# L1X2H3
最低照度是测量摄像机感光度的种方法,也就是说,标称摄像机能在多黑的条件还川以看到可用的影像。简单地说在暗房内摄像机对着被测物然后把灯光慢慢调暗,直到监视器上快要看小清楚被测物为止,这时测量光线的照度,就是该摄像机最低照度。通常用最低环境照度指标来表明摄像机灵敏度,黑白摄像机的灵敏度一般是在0.01~0.5Lx之间.彩色摄像机多在0.1Lx以卜。考察最低照度指标还需要看这个指标是在什么条件下测得的。如摄像机标称最低照度指标,0.25Lx/F1.4/50IRE/AGC ON,这表明0.25Lx的低照度是用F1.4通光量镜头、视频信号测量电平在50IRE(350mv)、AGC为oN的条件下测出来的。
老康阁楼
发表于 2011-10-11 00:09:51
多层住宅地下室(非车库)走道是否需要设置疏散照明纠结。此单体120米长地下室通道,两侧为用户储藏室中间设有防火门。
5。.高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室(民规)
9.2.1.4 公共建筑内的疏散走道和居住建筑内走道长度超过20m的内走道.(高规)
没个多层住宅,不给力.况且这句话有歧义“高层居住建筑疏散楼梯间、长度超过20m的内走道、消防电梯间及其前室、合用前室”1:高层居住建筑疏散楼梯间,2:高层居住建长度超过20m的内走道。
还是:1:高层居住建筑疏散楼梯间,2:所有建筑物长度超过20m的内走道
《地下建筑照明设计标准》5.3.1.2 疏散标志灯的设置应符合下列要求:
(1)疏散通道及其交叉口、拐弯处、安全出口和楼梯间等处应设置疏散标志灯;
(2)疏散标志灯应设置在安全出口的顶部,楼梯间、疏散通道及其转角处应设置在距地面高度为1.0~1.2m的墙面上,不易安装的部位可安装在顶部,疏散通道上的标志灯间距不宜大于10m。《地下建筑照明设计标准》仅仅提了设计要求如何设计,并未提出多层是否需要设置。况且:本标准总则
1.0.1 为使地下建筑照明设计能够满足长期使用的视觉功效、保证技术先进、使用安全、维护方便,特制订本标准。
1.0.2 本标准适用于新建、改建和扩建的地下商场、旅馆、医院和停车场的照明设计。
1.0.3 地下商场、旅馆、医院和停车场的照明设计除遵守本标准外,并应符合国家现行有关标准和规范的规定。人防工程应执行人防工程的现行规定。
显然不适合多层住宅。
《DG/TJ08-2048-2008民用建筑电气防火设计规程》9.2.3明确提出了,但是1:此标准是推荐标准2:此标准外地项目参考,是否具有执行性。
老康阁楼
发表于 2011-10-11 00:15:48
本帖最后由 老康阁楼 于 2011-10-11 10:45 编辑
按我的思路和理解所有规范的精神,
大约意思是1:凡建筑物内长20米的内走道需要设置2:地下室疏散走道10米间距。不管什么建筑。
但是此没条文支持。业主要取消时,拿不出给力的规范条文,领导的意思规范可以多方面理解规范条文时尽量满足业主要求。{:1_276:}