hubeixp 发表于 2011-2-28 15:45:30

gdx8785 发表于 2011-2-28 15:53:04

对于高层或超高层,为什么不把客梯也做成消防电梯,就是所有电梯都是消防电梯,这样安全性不是更好么?
那 ...
hahaoohehe 发表于 2011-2-28 12:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

就目前的规范而言
消防发生时,消防电梯也仅供消防队员用。

yamahaya 发表于 2011-2-28 16:36:46

回复 13# hahaoohehe


好像没那么简单,我们这边下班高峰期,等电梯等个20分钟绝不夸张,有这宝贵的20分钟,在火灾时,我情愿爬楼梯爬下去(29层)!

sgf2002 发表于 2011-2-28 18:44:25

回复hahaoohehe


好像没那么简单,我们这边下班高峰期,等电梯等个20分钟绝不夸张,有这宝贵的20分 ...
yamahaya 发表于 2011-2-28 16:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif

说的有理,理论联系实际

冷若冰 发表于 2011-2-28 20:59:22

电梯不能做疏散用。。。。。。不靠谱。。。。。。。

还是楼梯好,稳定可靠些。。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-2-28 22:02:20

身体好的,年龄不大的,从楼梯跑下来当然可以了,但年龄大的,年龄很小的,腿脚不方便的,着火时让沿着楼梯跑,也不太现实呀。上海着火的大楼,不知道是不是有这个因素。

注册会员 发表于 2011-2-28 22:44:37

列出规范,我也来说几句。
13.4.9 非消防电源及电梯的应急控制应符合下列规定:
2 火灾发生后,应根据火情强制所有电梯依次停于首层或电梯转换层。除消防电梯外,应切断客梯电源。

注册会员 发表于 2011-2-28 22:48:45

评述下规范:
1、根据火情,怎么个根据法?那肯定不是一确认火灾发生就自动迫降,而且以当今世界的技术水平,这玩意目前还得靠人脑去判断。哦,原来是在消控室手动去操作滴;否则就别写根据火情。

注册会员 发表于 2011-2-28 22:51:59

2、依次停于首层或电梯转换层。这个首层或电梯转换层的表述还算严谨,至少没拉下转换层,要知道不是所有的电梯都到首层滴。可是那个依次,实在没有意思,对吧?神马时候了还要整齐划一的排个队?几部电梯正好同时回来不可以吗?

注册会员 发表于 2011-2-28 22:56:19

3、除消防电梯外,应切断客梯电源。我先问下,干吗就盯着客梯?医用梯、货梯不用切断吗?厚此薄彼的道理在哪里?全国各地的建筑多了,很多楼内的货梯、医用梯也不过就拐个弯就到了,每天在楼里上班的人都知道,不采取措施危险不?

注册会员 发表于 2011-2-28 23:04:38

4、最后到回到是否切断的问题上。我觉得吧,切就切了,不切也行,迫降开门停用即可。道理谁都懂,非消防梯这玩艺着火了就是不让用了!但是规范却没必要定那么死。最新的gb50116(我只有报批稿啊),这么说:......非消防电梯应开门停用,消防电梯应开门待用......

注册会员 发表于 2011-2-28 23:06:15

5、最后补充一点点,看到前面有位哥们说,客梯还能运送工具,所以最好别切断。这个即使有,也最多是个特例,现实中操作隐患很大滴,让规范留着电源干这个,那是开玩笑了。运工具人上不?上了人不允许,人不上客梯上去了,中间有人进去怎么办?你非要说你能通过电梯程序控制为:人不上去,其它层按钮也无效,按几到几,上面人等着,拿到工具按1回1层,这我信,对搞电的人来说很easy,可就为了运个工具把全中国电梯制造规范先改了?

尺短寸长 发表于 2011-2-28 23:12:33

高层火灾电梯逃生系统

1、理论上完全可行

  如今,在任何一部电梯旁都能看到这样的警示:“凡遇火警不得使用电梯,请走楼梯。 ”无论哪层楼的居民家里发生火灾,物业公司第一反映是将电梯迫降至1楼,并切断电梯电源。

  在消防专家看来,这种做法太过于武断了。比如一栋高层建筑有30层,21层的一户厨房着火,并不影响其他楼层的居民乘电梯疏散。倘若此时停运电梯,消防人员还得爬楼梯到达21层,既浪费时间,又延误救援。而电梯如果能使用的话,其他楼层的居民将能加快疏散,消防队员也可以直接乘电梯到达20层,再走一层楼梯到达火灾现场。 “这样,救援时间会省下不少,还能减少消防队员的体力消耗。 ”

  专家还告诉记者,据科学统计,当每层有120人时,在15层高楼上,人员从楼梯疏散到地面需要19分钟,30层则需要39分钟,而一般火灾从起火到猛烈燃烧只要20至30分钟,若只能用楼梯逃生,大部分人员会因来不及疏散而被困在楼上。

尺短寸长 发表于 2011-2-28 23:13:35

2、现实中很需要

  “随着城市不断发展,上海的高层建筑已越来越多,这要求我们必须在疏散方式上作出些改变。”记者从3月31日结束的“电梯逃生系统”验收会上了解到,目前上海市共有高层建筑13903幢,其中超过100米的共459幢,其中包括234幢超高层公共建筑,数量已位居世界第一。

  截止2008年底,上海拥有电梯数量也到达了10.7万余台,是世界上电梯最多的城市,据专家预测,未来上海将有80%以上的人口生活、工作在高层建筑里,电梯成为人们日常生活不可或缺的通行工具。

  疏散楼梯是目前提倡的主要疏散逃生方式,但是疏散时间过长,不利于弱势群体的疏散逃生。“如果一位住在50楼的老太或孕妇遇到火灾,按照现有的规定,她也必须从那么高的地方一层一层走下去,这难保不会发生其它意外情况。”与此同时,现有的云梯、直升飞机、个人缓降器被救助人数有限,无法满足短时间内大量人员疏散逃生需求。

  “所以,这个时候就需要用电梯来帮忙了。”在验收会上,专家指出“电梯将人们送上楼,也应该有责任将人们送下楼。”因为在火灾中,哪怕几秒钟,都会对人的生命产生威胁,而用电梯逃生无疑能争取有效时间,为疏散提供最大的便捷。

尺短寸长 发表于 2011-2-28 23:14:36

3、国内外已有案例

  2006年,江宁路212号凯迪克大厦4楼食堂的厨房突然冒出滚滚浓烟,并顺着大厦排气管笔直上蹿。不到5分钟,大厦4楼以上所有层面都弥漫起呛鼻浓烟。由于凯迪克大厦是一栋商务楼,而此时又恰是上午办公时间,不少在大厦工作的白领见到浓烟后匆忙撤离,有的从电梯直接逃生。

  同样,前年上海长宁区的一幢20多层的高楼突发火灾,在消防队未到前,一部分居民通过电梯逃到楼下,消防队到场后,按照规定立即停用了电梯。但是居民发现事故中从头到尾烟气都没有进入电梯,“不准用电梯”的规定招来不少居民的怨言。

  实际上,在世界范围内成功利用电梯火灾逃生的例子已有不少。美国纽约“9·11”恐怖袭击中,南楼91层的31名工作人员利用电梯撤离仅耗时72秒。1996年10月28日,日本广岛一栋20层的高层公寓发生火灾,后来调查发现,这次火灾中有一半以上的疏散人员都是利用电梯逃离火灾现场的。 1974年25层高巴西圣保罗市焦马大楼第12层的窗式空调机失火,在火灾初期,4部电梯共成功疏散了 300人,占 422名生还者的71%。