入门者
发表于 2016-2-25 21:08:10
一只断路器通以1.13In电流5h,双金属片热脱扣器自由端离牵引杆0.01mm,如果电流不增大,将不会脱扣。按标准,是合格的。如果另加接通一负载,电流增大了0.05In,过载了,双金属片热脱扣器温度提高了,其自由端位移量变大了,当变化量大于0.01mm时,推动脱扣机构动作而脱扣。这只断路器按标准,是合格的。如果从冷态,以1.18In电流通过这只双金属片热脱扣器2h,也同样会脱扣。
以上例子说明了,一只热磁脱扣的断路器,只有一条脱扣线。
入门者
发表于 2016-2-25 21:24:05
回101楼mm:帕版的专业点评啊
根据此话,肯定对“这两条曲线是冷态与热态曲线”有所了解,不可能是盲目的跟随。现请教以下的问题:
1)根据 ABB 的产品资料 1SXF210004C2002 021-2007 4/17,异步电动机运行特性曲线。为什么断路器脱扣曲线只有一条,I3指的是4/14带单磁脱扣器的电动机脱扣器哪一条?电动机也有冷热态启动之分啊!
2)磁脱扣所需要的电磁力的大小,与温度无关的,磁脱扣有二条垂直线,只能推断出,需要脱扣的反力随温度有变化,有冷态和热态之学说了,而温度对反力的影响真有5In~10In(C型)2倍关系?或有±20In关系?双金属片冷热态变化范围也只有1.45/1.13=1.28倍,是哪些比双金属片感温更灵敏的零部件引起的?
入门者
发表于 2016-2-26 08:27:28
请教帕版:
一台长期工作制的电动机,只有一次启动,而且只会是冷态启动。
现在问题是:选择ABB热磁脱扣的断路器时,电动机启动、运行特性曲线,能否越过热态曲线进入ABB断路器特性曲线的热态线与冷态线之间中间地带。即只要电动机启动、运行特性曲线不触及或超越右边的热脱扣线和磁脱扣线,启动和长期运行时,保证不会脱扣?
以上问题,不但存在于MCCB,也存在于MCB。小功率电机也用MCB作保护的。
治学以诚
发表于 2016-2-26 08:38:21
治学以诚
发表于 2016-2-26 08:41:24
治学以诚
发表于 2016-2-26 08:55:45
治学以诚
发表于 2016-2-26 08:57:35
治学以诚
发表于 2016-2-26 09:35:17
tangz0
发表于 2016-2-26 15:46:32
帕版:能用具体值说明这两个准确度吗?
入门者
发表于 2016-2-29 13:45:00
本帖最后由 入门者 于 2016-2-29 14:31 编辑
只知道热脱扣用的双金属片是不够的,还要正确了解双金属片的特性是非常必须的。
双金属片是一种温度传感器,以重复精度约99.5%的优良性能,得到广泛应用,制成温度计和用于温度自动控制的设备上。用作温度计,不管双金属片从冷态到热态,还是从热态到冷态,或者反反复复变化,不管渐变还是突变,双金属片变形是固定的,温度计所指示的,只有唯一的实际温度值,不会一会是一种变形量的指示温度,一会儿又变成另一个数值变形量相差很大的的指示温度;从另一角度说,实际温度变化了,双金属片的变形量不变化,这是不可能的。双金属片的一个变化量,只对应一个温度,不会对应无数个温度。
再来看看ABB的双金属片热脱扣器重复精度是多大。按厂家自己说的,以家用MCB为例,热态时,上端终止在1.13In;冷态时,上端终止在1.45In,电流相差倍数为1.45/1.13=1.283,其发热量相差1.283x1.283=1.646倍,而它俩作用的位移量即是相等的。这是什么样的双金属片,重复精度太低了,质量太差了,ABB应该换成质量好一点的双金属片了。
怪异的是,重复精度都能达到:低值刚好是1.13In,高值刚好是1.45In,达不到那二值的双金属片,是不是当作废品处理了。
MCB规格按额定电流分,In=1A、2A......63A13种,一个规格用一种双金属片,真难使人相信,都能达到同样的重复精度。若因误差稍稍向左或向右平移一下,就会变成不合格的废品。其原理,左端顶到了1.13In,而右端顶到了1.45In。
入门者
发表于 2016-2-29 13:50:48
断路器的脱扣曲线,上端2条垂线段(长时期脱扣阈值线)的物理特性,下端2条磁脱扣垂线(瞬时脱扣阈值)的物理特性,决定了2条反时限段的物理特性。双金属片无间断、无突变、连续、平滑的变化特性曲线所决定的。
脱扣曲线,就最左一条曲线的垂线段(长时期脱扣阈值线)与反时限段连接是平滑的,一头与反时限段圆滑连接,另一头与垂线段相切连接,这说明是同一只双金属片无间断、无突变、连续、平滑的变化特性曲线所决定的。
脱扣曲线,就最右一条曲线的垂线段(长时期脱扣阈值线)与反时限段连接是平滑的,一头与反时限段圆滑连接,另一头与垂线段相切连接,这说明是同一只双金属片无间断、无突变、连续、平滑的变化特性曲线所决定的。
一只合格的双金属片特性,一只MCB内,不会出现2条特性曲线,所以这是内装不同双金属片的2只断路器的特性曲线。2只特性不同的断路器,其曲线各不相关,用不相关的一条曲线,与另一只MCB曲线当作热态、冷态曲线,硬拧在一起用来分析其中某一只MCB,是荒诞的。或者说下限曲线的MCB,是用在热态的,而上限曲线的MCB是用来冷态的,太怪谲了。
治学以诚
发表于 2016-2-29 14:09:41
治学以诚
发表于 2016-2-29 14:13:07
治学以诚
发表于 2016-2-29 14:16:26
治学以诚
发表于 2016-2-29 15:03:39