冷若冰 发表于 2011-3-3 19:21:34

本帖最后由 冷若冰 于 2011-3-3 19:22 编辑

对了,大家琢磨这个问题干什么。。。。。。

还有,楼主把短路瞬时脱扣和过载热脱扣混在一起评价了。。。。。。分开来思考这个问题可能会清楚些。。。

微断和塑壳分开来思考,也会清楚些。。。。。。

微断的脱扣是一个范围。。。。。。。为什么会是一个范围呢,老诚能不能说清楚。。。。。。。

每个微断的脱扣曲线应该是唯一的。。。。。做好了,就这么多。。。。。。不可调。。。。。对吧。。。

入门者 发表于 2011-3-3 19:58:36

要理解断路器脱扣特性曲线是否结合其结构更好些。
    以微断为例(入门者拆过一只DZ47-60微断),内部只有电磁脱扣和热脱扣。电磁脱扣由电磁铁芯杆与脱扣杠杆的弹簧反力组成,当电流大到使电磁铁吸力大于弹簧反力时,断路器脱扣;热脱扣由双金属片(一端固定焊接在接线端子上,另一端变形后推动脱扣杠杆机构)组成,双金属片通过电流时发热,二片变形不同而弯曲,推动脱扣杠杆机构使断路器脱扣。脱扣杠杆机构转动也有弹簧力在作用。弹簧力一致性是很差的,它不但与材质一致性有关,还与加工工艺中最难掌握的热处理有关。还有电磁铁铁芯滑动阻力不一致性、双金属片材质不一致、双金属片固定位置偏差等等,要求生产厂家几年、几批、同批微断的脱扣电流相同是不可能的,肯定允许误差存在。断路器的国家标准不脱扣(下限)和应脱扣(上限)的规定可能就是考虑这误差而定的。也就形成了断路器脱扣特性曲线的误差带。
   但用有差异的零部件组装成一只微断后,这只微断的断路器脱扣特性曲线是唯一的了,不可能是厂方提供的一条很宽的带了,也就是说,其脱扣电流不可能一会是接近下限值,一会又变成上限值。
   实际使用时,不可能去测量出某一只微断的脱扣特性曲线,而且以后维修更换时也不可能用同一脱扣特性曲线的微断,一般考虑其脱扣器型式:B、C、D。
   所以设计时,在短路保护时取上限值,为躲过灯具启辉电流或电动机启动电流等取下限值,就能使用同一脱扣器型式微断都能可靠动作。

冷若冰 发表于 2011-3-3 20:19:33

入门者这番解释,颇有厂家技术支持的况味。。。。。。好。。。。。。{:4_126:}

治学以诚 发表于 2011-3-3 20:28:13

hahaoohehe 发表于 2011-3-3 20:28:59

要理解断路器脱扣特性曲线是否结合其结构更好些。
    以微断为例(入门者拆过一只DZ47-60微断),内部只有 ...
入门者 发表于 2011-3-3 19:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    断路器的国家标准不脱扣(下限)和应脱扣(上限)的规定可能就是考虑这误差而定的。也就形成了断路器脱扣特性曲线的误差带。

是说厂家样本中的2条曲线之间是误差带么?

冷若冰 发表于 2011-3-3 20:33:33

老诚,文章里说的和入门者说的不是一回事好不好。。。。。。

你和入门者说的是一只断路器的情况。。。。。。文章说的是断路器的状况。。。。。。

大家都没错好不好。。。。。。。

我都不知道我这么说清楚了没有。。。。。。估计有人又说看不懂了。。。。。。。哎。。。。{:4_115:}

TNS 发表于 2011-3-5 12:00:35

两条曲线就是规定了微断必须符合的试验标准,对于制造好的某个微断而言,它的曲线是唯一确定的,也是一定符合规定的,不存在两条什么曲线之说。所以这两条曲线只是宽泛地规定了微断应该具有的保护性能,与配电保护的需要是相符合的。
3楼的表格就很好地解释了图形。

tianqiong 发表于 2011-3-5 13:43:26

{:biggrin:} xuexi

入门者 发表于 2011-3-5 19:26:22

只要化 7元钱就能买到一只国产微断,去掉四只铜铆钉,可看清内部结构。
   今又解剖了三只国内著名厂家微断,就电磁脱扣线圈作如下介绍:
   DZ47-60 C60 线圈 3匝 额定电流时为 180安匝
   DZ47-60 C40 线圈 4匝 额定电流时为 180安匝
   DZ47-60 C15 线圈 7.5匝 额定电流时为 112.5安匝
   DZ47-60 C10 线圈 9.5匝 额定电流时为 95安匝
   各规格的线圈的线径不同,但已绕满了骨架。
   如果线圈脱扣力与线圈的安匝成正比,C60与C40的瞬时脱扣器脱扣值所需的额定电流倍数相同,但与C10相差近一倍。如果线圈脱扣力与线圈的安匝不成正比,C60与C40就存在误差,与其它规格也有误差,误差多大要经计算得到了。

   可以发现,对于瞬时脱扣器脱扣值,B与C、C与D都有一个共同值 5In和10In。非合格品几乎没有,这对厂家是有利的。

   误差带为什么这么宽,脱扣类型这么少,这可与其它标准可以类比。例如微断额定电流是16A、20A、25A、32A、40A等一样,为什么不每差 1A设一个规格呢?规格愈多,对合理选择线缆,减少浪费有利。但生产、设计、流通、施工和备品管理等,也会带来不利。
   反时限过电流脱扣器误差带即比熔断器误差带要小。

入门者 发表于 2011-3-5 19:28:28

提一个反证问题。

    提供几个资料。
    工业与民用配电设计手册第三版 P625 表11-44数据与 GB 14048-2008数据一致。
    工业与民用配电设计手册第二版 P523 表11-23、表11-24数据源于 JB1284-85。

入门者 发表于 2011-3-5 19:30:33

据baidu网上查得,JB1284-85是原部标JB1284一73《自动空气开关》的修订版。
   根据工业与民用配电设计手册第二版、第三版表,都有不脱扣和脱扣规定,只是具体数据有微量变动,估计上世纪 1973年的部标也有同样有不脱扣和脱扣规定。

   从图书馆借到的上海电器科学研究所郑铭芳、蒋容兴等编著《低压电器选用维修手册》,1988年出版。内容有断路器脱扣特性曲线和有关选择性配合。

   断路器制造国家标准规定数据和相应脱扣曲线,应如何解释为好。

hahaoohehe 发表于 2011-3-5 22:48:36

引 网易电气 ntsk的回答:

1.05和1.3
1.13和1.45

1.05和1.3 这两个数字,可以在这份标准中找到:GB14048.2 或者iec60947-2

1.13和1.45 这两个数字,可以在这份标准中找到:iec60898-2,国内对应的标准号忘记了。家用及类似场所XXXX


在这两份标准中的,脱扣特性,或者叫保护特性章节,可以找到:用于规范制造厂所提供产品性能参数的那些条文——为什么我们看到的厂商曲线中,这样绘制。

hahaoohehe 发表于 2011-3-5 22:50:07

假定一个10A的断路器,C型脱扣特性【这个C指的是短路(磁)保护】,在出厂时,需要检定这样两个参数:

当断路器通电<=50A时,磁脱扣器不应当动作。
要注意的是,这时候,故障会被划归在过载电流范畴内,热脱扣器,会在一定时间内断开断路器。

当断路器通电>100A时,磁脱扣器应当可靠动作。
要注意的是,这时候,并不意味着热脱扣器中的双金属片并不发生形变,而是说,在热脱扣器慢吞吞的触发断开断路器之前,磁脱扣器早已将工作做完。

从选型设计的角度来说,个人觉得,这个曲线带,更像是标定了两个点,使我们能够确保实际情况中的计算故障电流,落在一个更为确定的区域(10倍的右侧,或者5倍的左侧)。

所以,我不是很喜欢误差这个词。


PS:
32A和63A,这两个数值,不是凭空由厂家自拟,而是在标准中明确规定的。

hahaoohehe 发表于 2011-3-6 00:17:12

GB14048.2-2008低压开关设备和控制设备 第2部分:断路器
GB10963.1-2005交流断路器家用及类似场所用过电流保护断路器 第1部分
GB10963.2-2003交流断路器家用及类似场所用过电流保护断路器 第2部分

前2个在百度文库中可以下载,限制2M,所以不上传了

入门者 发表于 2011-3-6 19:17:56

说说对微断的脱扣曲线的肤浅理解,请批评指正。

    以微断瞬时脱扣器C型为例,时间轴很低时,有二条垂直的准确地画在电流轴 5In和10In垂线上,这就是瞬时脱扣器C型的瞬时脱扣值范围,由微断内电磁铁等部件的电磁脱扣系统确定;二条垂线以上的曲线,由微断内双金属片的热脱扣起作用了。
   再以具有下限曲线的微断来分析。5In垂线上端接上一段比较平坦的曲线,最后变为很陡几乎斜直线上升,但不与 1In线相交,这就是 1.05In不脱扣要求。
   其它1.05In~5In段曲线也有很大用处。双金属片的热脱扣具有“反时限”特性,一般资料只给出 3In时的脱扣极限时间,利用脱扣曲线可以查出任何大于 1.3In到5In电流时脱扣时间。例如 2In时,可以以电流轴 2In处作垂线与下限曲线相交,然后以此交点作横线,与时间轴交点即为返回时间的极限值。这对于断续负荷、短时负荷(如电梯)时,对断路器过载能力分析和断路器参数的选择很有用。在脱扣曲线上画灯具启动电流曲线,只要不与微断下限曲线相交,该型(B或C)脱扣器肯定不会跳闸。
   以上取下限曲线来确定反时限特性的时间极限值,也与瞬时脱扣器一样,是为了可靠。实际选用的微断曲线不一定是下限曲线,这就有余量存在。
页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11
查看完整版本: 断路器的脱扣曲线怎么理解?