冷若冰
发表于 2011-2-17 23:40:55
别搞了。。。。。你家空调非正牌厂家吗。。。。。16A插脚的截面会大些,插脚间距也大些的。。。。。
我也不是笑yueyue了,我觉得他好玩。。。。。。冷不丁的。。。。。。。哈哈哈哈。。。。。
yueyue,你可别跟老诚学坏了,老是使坏。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-17 23:41:31
10A、16A可互插,其产品必定违反国家标准。
yueyue
发表于 2011-2-17 23:43:18
但我发现下部的插脚间距是一样的,只是16A的上部较长
冷若冰
发表于 2011-2-17 23:44:09
正好有一台空调是10A插头,找了一只16A插座试了一下是可以插进去的———— 有可能。。。。。
把10A插脚扒开些,可以插进16A插座。。。。。。。差别是有的了。。。。
你设计这么做,用户不合用,可以自己换嘛。。。。。
这个审图比较认真。。。。。
冷若冰
发表于 2011-2-17 23:46:21
我知道这个空调插座怎么选了。。。。。选万用插孔的。。。。。
10A和16A都可以插进去。。。。。统一采用16A的。。。。可以的。。。。。
冷若冰
发表于 2011-2-17 23:47:23
但我发现下部的插脚间距是一样的,只是16A的上部较长
yueyue 发表于 2011-2-17 23:43 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哦,下次有机会我再观察观察。。。。。。我记得是大些的。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-17 23:54:40
试过,标准产品插脚间距不一样。
非标就没话说了。
yueyue
发表于 2011-2-18 00:00:48
我刚才又试了一下,可以插入,只是插头插座间还有一点间隙,但已通电是肯定的。
yueyue
发表于 2011-2-18 00:02:36
我知道这个空调插座怎么选了。。。。。选万用插孔的。。。。。
10A和16A都可以插进去。。。。。统一采用 ...
冷若冰 发表于 2011-2-17 23:46 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
是普通带安全门的三极插座
冷若冰
发表于 2011-2-18 19:23:15
我刚才又试了一下,可以插入,只是插头插座间还有一点间隙,但已通电是肯定的。
yueyue 发表于 2011-2-18 00:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
能配合的插头、插座,插脚与插座内的导体能很好贴合,且保障贴合有一定的压力。。。。
使得接触面充分。。。。。。
不合适的插头和插座不能贴合,其接触面很可能是一点或者一线,不是一个面。。。。。
通过的电流在这样的接触上通过,导体容易发热,导致插座或插头的塑料变形。。。。。
最后还会导致啥,就看运气了。。。。。
kareny
发表于 2014-3-5 11:10:35
回复 22# 911room
排插的作用就是可以同时插几个插头,那它的电流不是很容易就超过10A了
911room
发表于 2014-3-5 14:53:18
回复 71# kareny
正是!
所以NEC要求,插排只是临时使用,不可长期使用。只要插排的总负荷不过载(严格意义上是额定负荷的80%。10A插排,用到8A才是安全的)还是安全的。
landline
发表于 2014-3-24 19:46:13
正规的插座16A和10A的插座孔距也不一样大小的,没法插入。能共用只能说明非标。
landline
发表于 2014-3-24 19:49:19
二、关于插座1.三孔插座: 三孔插座有10A的和16A的之分,还有着带开关和不带开关的区别,满足家庭内普通电器用电限额。家中常用的电器都是普通的10A电流,最常用的就是 五孔插座(10A),带开关的三孔插座上的开关可以控制三孔的电源,也可以用作照明开关使用(具体与电工接线和实际需要有关,都是可以自由控制)。16A三孔满足家庭内空调或其它大功率电器,如电热水器。需注意:电器的插头规格。空调插一般是使用16A的,2.5P-3P的柜机空调(厂家一般是没有配置插头的)需要使用20A插座,再大的话用25A或者使用空气开关直接控制,具体空调配置多少A电流可以根据空调上佩带的插头标示来配置,大功率的电热水器也有可能使用到16A或者20A的插座(具体看插头标示),由于10A的三孔和16A的三孔的插孔距离和大小都是不一样的,使用普通的插头不能插入16A的插座,使用16A的插头同样也不能插入10A的普通插座