yueyue 发表于 2011-2-16 22:22:16

断路器长延时整定电流为16A的插座回路中能否接10A的插座?

图审意见:插座回路的16A保护断路器,不能保护回路中的10A插座,违反强制性条文。

gdx8785 发表于 2011-2-16 22:27:04

哈哈
没看懂
16A的断路器是保护插座的?

gdx8785 发表于 2011-2-16 22:27:57

违反强制性条文的哪个条款了呢?

yueyue 发表于 2011-2-16 22:52:29

一个普通插座回路,出线保护断路器为16A,回路中接若干普通10A二+3三极插座,图审认为插座后接的负荷电流可能会大于10A而小于16A,10A插座会过载烧毁,而断路器不动作,因而违反民规有关过载保护的强制性条文。

秋石 发表于 2011-2-16 23:00:18

哈哈哈, 审图人还没说你其他回路有同样的问题呢。

秋石 发表于 2011-2-16 23:01:26

你的照明回路是不是也有类似的问题啊?

yueyue 发表于 2011-2-16 23:10:18

也是哦,照明开关是10A的。

秋石 发表于 2011-2-16 23:16:25

也是哦,照明开关是10A的。
yueyue 发表于 2011-2-16 23:10 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你这插座的微断是放在有几个微断的配电箱里?

yueyue 发表于 2011-2-16 23:20:02

我以低规条文答复如下:
第4.3.2条下列配电线路可不装设过负载保护:一、本规范第4.2.4条 一、二、三款所规定的配电线路,已由电源侧的过负载保护电器有效地保护;
第4.2.4条在线芯截面减小处、分支处或导体类型、敷设方式或环境条 件改变后载流量减小处的线路,当越级切断电路不引起故障线路以外的一、二级负荷的供电中断,且符合下列情况之一时,可不装设短路保护:
二、配电线路电源侧装有额定电流为20A及以下的保护电器;

如此答复不知是否妥当

yueyue 发表于 2011-2-16 23:22:15

你这插座的微断是放在有几个微断的配电箱里?
秋石 发表于 2011-2-16 23:16 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
住宅户内箱,约6~7个回路。

阿斯 发表于 2011-2-16 23:26:57

本帖最后由 阿斯 于 2011-2-16 23:33 编辑

审图人似乎不应该提这个问题
请问大家,这个开关是保护啥的?
照审图人意思,是否照明回路的保护电器还需保护每个灯自带的那点导线及灯?
如果这个回路中有个几瓦的灯,那这个配电还怎么玩?

yueyue 发表于 2011-2-16 23:32:52

我以上述2条低规答复,只是感觉条文有点拗口。

gdx8785 发表于 2011-2-17 00:03:35

我以上述2条低规答复,只是感觉条文有点拗口。
yueyue 发表于 2011-2-16 23:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈
提得奇怪
然后是答非所问
注意一下阿斯所说的"这个开关是保护啥的?"

simbar 发表于 2011-2-17 08:32:01

答复:微断是保护配电线路的,插座是与所带设备相配的,空调插座用16A,一般插座用10A。

治学以诚 发表于 2011-2-17 08:51:45