治学以诚 发表于 2011-2-17 08:52:12

lin1977 发表于 2011-2-17 09:04:26

诚版15楼说的话明显是位置(审图的)决定脑袋啊。
有疑问不要紧一定要自己先参阅资料,有了一定的依据再问也不迟啊。
审图专家不怕贻笑大方勇于提问精神可嘉。

yueyue 发表于 2011-2-17 09:07:51

完全赞同诚版15楼的解释,但考虑对审图意见回复必须有规范依据,故以2条低规条文答复,诚版举得对此2条条文该如何理解?谢谢!

治学以诚 发表于 2011-2-17 09:12:03

yueyue 发表于 2011-2-17 09:16:36

但审图的说:二+三极插座的二、三极上同时插上插头,我又该如何回答呢?

890214 发表于 2011-2-17 09:22:25

微断是保护配电线路的,

911room 发表于 2011-2-17 09:28:47

回复 20# yueyue

你建议审图的看看GB-1002-2008《家用和类似用途单相插头插座形式基本参数和尺寸》,无论10A还是16A,都是指单个插头/座(副),如果是2+3 10A插座,其配线应能达到20A。

注意!如果是多插座插线板,受到那个总插头的限制(标准规定的)这个插线板的总电流只能是10A。

至于那个保护电器的容量,应该按其保护回路内插座总数量及容量总数乘以使用系数或使用率后考虑,而且要分清是过负荷保护还是短路保护,俺认为还是应按短路保护设计。因为插座过载主要出现在簧片处而非线路,用上游过载保护电器是无法保护插座簧片过载的。当然如果插座本身带此功能最好。

yueyue 发表于 2011-2-17 09:32:15

谢谢911room

冷若冰 发表于 2011-2-17 09:44:40

审图的这个问题提得很好。。。。。。提强条手太狠了些。。。。。

答复用“低规条文答复如下”也很贴切。。。。。。确实如此,审图就等你这条文出来,大家免责。。。。

老诚的帖子说的不错。。。。。

不过一个多孔插座插多个电器是常有的事,这么做是不合适的。。。。违背了插座容量的原则。。。。

冷若冰 发表于 2011-2-17 09:49:25

本帖最后由 冷若冰 于 2011-2-17 09:57 编辑

提醒大家一句:以后选用插座,是不是可以选带保护的插座,带个熔断器的那种,可以保护单个插座的。。。。

插座过载的这个问题比较严重。。。。。。住宅火灾多由此发生。。。。。采取的避免措施如下:

1、电器插头不能一直插在插座上。。。。。

2、一个插座不能插多个电器且同时使用。。。。。

3、插座上配保护电器,我上面说的:熔断器。。。。。

冷若冰 发表于 2011-2-17 09:57:16

关于单个灯具不加保护,我是这么看的:

1、单个灯具正常条件下过负荷的可能性小很多,属于稳定负荷类。。。。。

2、一个照明回路确定后,增加负荷(加灯具)的可能性很小,线路负荷也属于稳定类型。。。

3、这么说,大家就可以理解,规范为什么要求:插座和照明不采用同一个配电回路了。。。

4、过去,七、八十年代的时候,照明与灯具采用同一配电回路,每个灯具和插座处,都配有保护熔断器。。。这点大家可以问问老同志或者自己的父亲母亲。。。。。

我说清楚了没有。。。。。大家接受否。。。。。

冷若冰 发表于 2011-2-17 10:00:26

最后强调一点:做设计也好,审图也好,答复审图也好,都要以现行规范作为依据。。。。。

规范是保护大家的,不会是害大家的。。。。。

只有违规会出事故,没有听说执行规范(除非你理解错了)还出事故的。。。。。。

与大家共勉。。。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-2-17 14:01:30

一个普通插座回路,出线保护断路器为16A,回路中接若干普通10A二+3三极插座,图审认为插座后接的负荷电流可能会大于10A而小于16A,10A插座会过载烧毁,而断路器不动作,因而违反民规有关过载保护的强制性条文。

引用911room
你建议审图的看看GB-1002-2008《家用和类似用途单相插头插座形式基本参数和尺寸》,无论10A还是16A,都是指单个插头/座(副),如果是2+3 10A插座,其配线应能达到20A。

1. 审图的是不是认为1个5孔插座(上面有2孔和3孔)总共是10A的,当这个5孔上面都接有设备的时候,会出现负荷电流可能会大于10A而小于16A,10A插座会过载烧毁?
2. 911room 给了答案:无论10A还是16A,都是指单个插头/座(副),如果是2+3 10A插座,其配线应能达到20A。 5孔插座:应该是2孔的10A,3孔的10A,总共可以20A了?
3. 现在有的电磁炉是2000W,那么计算电流是:2000W/(220Vx0.85功率因数)=10.7A,那是不是会把插座烧了?那这电磁炉是不是应该用16A的插座?那电磁炉所带的插头也应该是16A插座对应的了?
4.现在设计的时候,一般插座回路的断路器都是16A带漏电的。如果这个回路里用了2000多瓦的单相设备,计算电流会大于10A,那么我们是设计10A 的插座还是16A的插座呢?是不是设计的时候要规定这个回路里面不能有大于2000W的设备,或者都用16A的插座?

911room 发表于 2011-2-17 14:13:41

本帖最后由 911room 于 2011-2-17 14:20 编辑

回复 28# hahaoohehe

如果设计电流明确大于10A当然要用16A插座,这个没商量。之所以空调插座要用16A就是因为功率大。

现在电气火灾那么多,插座容量与质量问题就是一个不可忽视的问题。

当然,那个电磁炉的插头很有可能标的是10A/250V的,尺寸也与16A不匹配。这个就是产品设计与制造问题了,与线路设计无关。如果遇到这种设备,惟一的办法是不买!

总之,不能“削足适履”。

设计16A断路器回路中即使有100个10A插座(这只是个例子,不代表实际情况),只要:1,单个插座不超载,2回路总电流不超过16A,就是安全的!

不代表 发表于 2011-2-17 14:36:31

蛋疼,一个白痴审图人提的白痴问题,叫他画图吧,求求你别审了
页: 1 [2] 3 4 5
查看完整版本: 断路器长延时整定电流为16A的插座回路中能否接10A的插座?