发表于 2011-2-25 10:57:58
那尺短不是告诉你地方了吗。。。。。。你自己找找书是不是好些。。。。。。。
Rphp与Xphp———— 这个是什么,是不是零序阻抗。。。。。
simbar
发表于 2011-2-25 11:25:22
相保电阻与电抗
冷若冰
发表于 2011-2-25 11:48:57
相保电阻与电抗
simbar 发表于 2011-2-25 11:25 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟,这个不是查的,是算出来的吧。。。。。。
这个相保,是不是相线和保护线,它们的阻抗,那不就是相应的电阻率和感抗分别乘以线路长度吗。。
我别不会说错了。。。。。。教坏了我们的非洲狮。。。。。
你自己弄个计算过程贴上来,有大师帮你验算。。。。赶紧的。。。。。
simbar
发表于 2011-2-25 13:20:19
就是Z=(Rphp平方+Xphp平方)的平方根
冷若冰
发表于 2011-2-25 15:49:43
早这样不就结了。。。。。还问什么问啊。。。。。。
等着尺短下评语吧。。。。。。。
simbar
发表于 2011-2-25 15:52:54
我晕,我是说Rphp、Xphp有的查不到,比如VV-3*2.5,不相信你到P158查
jychen1
发表于 2011-2-26 12:16:32
学习学习 ,受益匪浅。谢谢各位。
尺短寸长
发表于 2011-2-28 22:24:58
我晕,我是说Rphp、Xphp有的查不到,比如VV-3*2.5,不相信你到P158查
simbar 发表于 2011-2-25 15:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
小截面线缆Rphp起决定性作用,Xphp可忽略。
不相信你算算4、2.5、1.5mm2的几种不同情况,Xphp可以基本忽略的。
冷若冰
发表于 2011-2-28 22:35:10
人家纠结的是 Rphp 找不到。。。。。
尺短,去哪找,说说呗。。。。。。。
我准备好了。。。。。{:50:}
尺短寸长
发表于 2011-2-28 22:51:11
人家纠结的是 Rphp 找不到。。。。。
尺短,去哪找,说说呗。。。。。。。
我准备好了。。。。。{:50 ...
冷若冰 发表于 2011-2-28 22:35 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
找不到,就自己算算,Rphp按1.5(Rph+Rp)计,《工业与民用配电设计手册》(第三版)书上不是有规定吗?
ABB一书 ,也是取1.5倍。
冷若冰
发表于 2011-2-28 22:54:34
非洲狮王,你自己看吧。。。。。。。都是算出来的。。。。。。。