这篇论文与设计关系太密切了,内容也实在,我也是边学边演练,电缆载流量是有差异,可能是版本不同。
1、电缆载流量:《电力工程电缆设计规范》 GB50217-2007版,表C.0.1-1
S=1.5mm2 表中无此规格。
S=25mm2 79A(电缆导体最高温度70℃,2芯,环境温度40℃)
S=35mm2 95A(数据同上)
2、铝芯电缆换用铜芯电缆,允许持续载流量可以乘1.29.
3、温度校正系数Kt《工业与民用配电设计手册》 第三版 P497表9-16
环境温度为25℃ Kt=1.06
环境温度为40℃ Kt=0.87
4 环境温度为25℃,电缆允许载流量:
S=25mm2 124A
S=35mm2 149.3A
跟着慢慢学,不妥之处,请指正。
这篇论文与设计关系太密切了,内容也实在,我也是边学边演练,电缆载流量是有差异,可能是版本不同。
1、电 ...
lhchen 发表于 2011-2-19 08:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
兄弟啊,该文的经典之处,也就是“根本不具备学术价值”的地方不在你说的这里。。。。。。
在那个7#楼。。。。。。赶紧去看看,有热闹都不知道围观。。。。。。。
还要我提醒。。。。。。。
感谢尺短寸长工程师的精辟解答,不吝赐教,让晚辈很是受用。
李老师,能否告诉一下Zphp的计算公式?还是查表得来的?不会算啊
还有“供电极限长度”公式是怎么来的?
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-23 21:04 编辑
李老师,能否告诉一下Zphp的计算公式?还是查表得来的?不会算啊
simbar 发表于 2011-2-23 15:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
见《工业与民用配电设计手册》(第三版) 关于单相短路和单相接地故障的计算公式。
还有“供电极限长度”公式是怎么来的?
simbar 发表于 2011-2-23 15:58 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
不是在论文中举例计算了吗?
尺短,估计他想看计算过程。。。。。。{:4_125:}{:4_125:}
哈哈哈哈,上传个手稿的计算书呗。。。。。。难为尺短。。。。。。。
那个非洲狮王子,回去自己算,把过程贴这里来,让尺短指点指点就可以了。。。。。。
见《工业与民用配电设计手册》(第三版) 关于单相短路和单相接地故障的计算公式。
尺短寸长 发表于 2011-2-23 20:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
关键是Rphp与Xphp在哪页查?
不是在论文中举例计算了吗?
尺短寸长 发表于 2011-2-23 20:38 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个真不知道公式在哪?
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-24 19:52 编辑
关键是Rphp与Xphp在哪页查?
这个真不知道公式在哪?
尺短在家里哪能背得出来?{:4_115:}
本帖最后由 simbar 于 2011-2-25 13:44 编辑
啊,你在单位不能上网啊?那麻烦你在单位看看P多少?给记一下啊,真是不好意思,老是麻烦你,主要是我想把它做出来{:sweat:},比如说VV3*2.5是查P158?2.5的在这里数据不全,它也没有分VV还是BV
非洲狮王,不是叫你做了计算贴出来给尺短帮你看看吗。。。。。。。
你要是把尺短累坏了,我就把你的头发一根根拔下来。。。。。。。
那冷板或者其它有知道的请告诉啦。。。