我不知道1.3怎么来的,规范就这么要求了,对吧。。。。。
那这个1.2又是怎么回事。。。。。
不过,“根本不具备学术价值”,一个参数而已。
尺短寸长 发表于 2011-2-17 22:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
哈哈哈哈,尺短,你看看我的面子,好不好。。。。。。
老诚喝高了,昨天。。。。。
1.3倍的意思就是考虑把两个偏差合在一起处理问题,否则大于1.2倍就可以了。
不是吗?
尺短寸长 发表于 2011-2-17 22:54 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
今天看了规范,你说的很对。。。。
今天看了文章,说说:
1、这是一起重大火灾事故。。。。电气火灾。。。。。
2、所列情况虽然极端,可是非罕见,所不同的是:其余的火灾侥幸没有死人。。。。。
3、不是没有规范,是规范执行力度不够,规范执行不到位。。。。。。
4、无证操作是根源。。。。。。但凡受过一点相关培训,都不会如此凄凉啊。。。。。。。
本帖最后由 冷若冰 于 2011-2-18 19:01 编辑
我明白老诚的意思了。。。。
老诚想看事故鉴定报告,而不是这个论文。。。。
典型的过负荷引发的惨案。。。。。。
用电安全,用电安全啊。。。。。。
继续补充7#第1条解释:
论文表1中的电缆允许载流量依据:
参照上海市工程建设规范《低压用户电气装置规程》DGJ08-100-2003表A.0.2-1的PVC电缆允许载流量,按表A.0.1-2环境温度不同时的校正系数经修正后获得。
《建筑物电气装置 第5部分:电气设备的选择和安装 第523节:布线系统载流量》GB/T 16895.15-2002 idt IEC 60364-5-523:1999表52-C9,经温度校正后,分别得出(《工业与民用配电设计手册》第三版表9-36中即为GB/T 16895.15-2002表52-C9经换算后的技术数据):
VV-0.6/1kV-2×1.5+PE1.5Iz=23A (论文中为:24A)
VV-0.6/1kV-2×25+PE25 Iz=126A(论文中为:129A)
VV-0.6/1kV-2×35+PE16 Iz=157A(论文中为:160A)
VV-0.6/1kV-2×35+PE35 Iz=157A(论文中为:160A)
可以看出,上述的载流量反映出DGJ08-100-2003与GB/T 16895.15-2002在此环节上几个不同截面的PVC电缆允许载流量,分别差了1A和3A。
建议:
尽管目前GB/T 16895.15-2002中的布线系统载流量标准还是国家的推荐性标准,但基于电气安全,完全应该在建筑工程中予以贯彻、实施。
sinochen非常认真、仔细,谢谢指出论文中有欠严谨之处,虽无大错,但由于参考文献中列出GB/T 16895.15-2002,并未列出DGJ08-100-2003,故论文表1中的PVC电缆允许载流量出处不明,难使人信服,特向大家致歉。
再次对sinochen的钻研精神和认真、仔细,表示敬意和谢意。
尺短,别只是说说,加点。。。。。嗯嗯,给人家来点。。。。。{:50:}{:50:}
给谁来点?
sinochen非常认真、仔细,谢谢指出论文中有欠严谨之处 ———— 你说给谁。。。。。。
你附带给我来点我也不介意的。。。{:4_125:}{:4_125:}
我贼喜欢 sinochen 灌水。。。。。{:4_112:}
他有个精华贴,问题出来,舆论大哗,然后他影也不见,我仔细查看,哦,提问很有章法。。。。。。{:4_126:}
不是8#早就加了吗?
{:4_124:}那不就给我来点好了。。。。。
老诚想看事故鉴定报告,而不是这个论文。。。。
冷若冰 发表于 2011-2-18 18:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
有搞错可能性存在。
火灾分析报告和火灾事故鉴定报告,可是两回事。
哦,你出的应该是分析报告。。。。。估计他想看这个。。。。。。