fengziman 发表于 2012-7-17 19:45:20

如果用做火灾报警,是不是普通的烟感和温感都不宜用。
是不是得采用吸气式报警器??!

尺短寸长 发表于 2012-7-17 20:14:57

本帖最后由 尺短寸长 于 2012-7-17 20:17 编辑

回复 61# fengziman

上海市大型物流仓库消防设计若干规定
http://www.docin.com/p-90340135.html

四、消防设施

    (一)仓库必须设有足够的消防水源。距仓库基地150m范围内的天然水源,应设置可靠的消防车取水设施。多层仓库应设置储水量不小于18m3的高位消防水箱。

    (二)仓库必须设置稳高压消防给水系统。

    (三)库区室外消火栓的间距不得大于80m,室内消火栓的间距不得大于50m,且应设置消防水喉。

    (四)仓库内应设置自动喷水灭火系统全保护。货架内喷头与其他喷头的报警阀应分别设置。喷头布置应避开易熔采光带和屋顶排烟窗。

    (五)仓库应设置有效的排水设施,每层应在踢脚线近楼板部位设置排水口。

    (六)仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统。

    (七)仓库应设置排烟设施,其排烟量设计应符合《建筑防排烟技术规程》的有关规定。当仓库建筑高度大于12m时,必须设置自动排烟窗。

对于一般丙类仓库,没有这种“普通的烟感和温感都不宜用”的规定。得看仓库内存放什么东西,然后确定采用何种火灾探测器。
对于超限仓库,无条件采用“仓库内应设置空气采样烟雾报警等早期火灾报警系统”。

daxia4000 发表于 2014-2-28 17:39:42

通用的丙类仓库电气设计应注意哪些?

第1条:先得征求业主(委托设计的甲方)通用的丙类仓库准备放哪些物 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-26 19:30 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    谢谢,看得这么。觉得不虚此行啊、有所收获!

317183464 发表于 2014-3-4 16:12:07

学习了。{:smile:}

cfxqm 发表于 2014-3-17 11:59:58

如果丙类建筑(不一定是仓库)有吊顶(石膏板或矿棉板),那么吊顶内接线盒之类的设备还要严格按火灾危险环境设备选型吗?吊顶本身是难燃的,是否吊顶以上区域可以划分为正常环境呢?

witkey1983 发表于 2015-7-3 15:06:33

灯具箱体都用防爆,线路穿管阻燃

尺短寸长 发表于 2015-7-3 16:10:42

尺短寸长 发表于 2011-2-26 19:30
通用的丙类仓库电气设计应注意哪些?

第1条:先得征求业主(委托设计的甲方)通用的丙类仓库准备放哪些 ...

GB 50058-2014 《爆炸危险环境电力装置设计规范》大刀阔斧——火灾危险场所相关规定不知踪影。
GB 50016-2014《建筑设计防火规范》念歪经整出了奇葩规定——配电箱及开关应设置在仓库外。

彻底崩溃!{:4_110:}

尺短寸长 发表于 2015-7-3 20:30:02

尺短寸长 发表于 2012-1-31 19:59
比较令人担心的是,GB50058新版将删除火灾危险环境这个章节,如此,电气设计将无依据可循。
北京方面已将 ...

比较令人担心的是,GB50058新版将删除火灾危险环境这个章节,如此,电气设计将无依据可循。
北京方面已将此问题正式提交有关方面(2011年《建筑电气》杂志12期刊登),但愿能及时解决这个棘手问题。

2011年《建筑电气》杂志12期刊登的“GB50058新版将删除火灾危险环境”问题,至今居然毫无改观,足可见住建部标准定额司的工作效率和麻木不仁。






ch0085 发表于 2015-7-22 11:25:41

11.2.5 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
配电箱及开关宜(应)设置在仓库外。
现在新的GB50016 把宜字改成了应,那照这样理解是不是丙类仓库都应该把配电箱和开关都设在仓库外了?

尺短寸长 发表于 2015-7-22 17:13:13

浙江台升物流


上海海烟物流


都是高达28m,2万多平方米的大型丙类库房,开关柜都直接布置在里面的。
专家看不见吗?

ch0085 发表于 2015-7-23 09:49:56

我现在碰到的问题就是在做上海的一个物流仓库,写着是丙类。是按GB50016-2014做的,当时没注意11.2.5直接把开关配电箱放在了仓库里,图审也没提。现在倒是甲方发现了这个问题问了我。然后翻了那些资料,找不到可燃材料仓库,也就是说丙类到底属于不属于可燃材料仓库。
如果属于,即使规范不合理,也要照这个做,没办法。

尺短寸长 发表于 2015-7-23 10:13:47

ch0085 发表于 2015-7-23 09:49
我现在碰到的问题就是在做上海的一个物流仓库,写着是丙类。是按GB50016-2014做的,当时没注意11.2.5直接把 ...

丙类仓库当然属于可燃材料仓库。
如果属于,即使规范不合理,也要照这个做,没办法?

中华人民共和国标准化法

为了发展社会主义商品经济,促进技术进步,改进产品质量,提高社会经济效益,维护国家和人民的利益,使标准化工作适应社会主义现代化建设和发展对外经济关系的需要,制定本法。由中华人民共和国第七届全国人民代表大会常务委员会第五次会议于1988年12月29日修订通过,自1989年4月1日起施行。
第四条 国家鼓励积极采用国际标准。
这些专家认不认这个?
422.3Locations with risks of fire due to the nature of processed or stored materials
Condition BE2: Fire risk (according to Table 51A of IEC 60364-5-51:2005).
NOTE 1Quantities of flammable materials or the surface or volume of the location may be regulated by national
authorities.
NOTE 2For explosion risks, see IEC 60079-14.
422.3.3Switchgear for protection, control and isolation shall be placed outside locations presenting condition BE2, unless it is in an enclosure providing a degree of protection appropriate for such a location of at least IP4X or, in the presence of dust, IP5X or, in the presence of conductive dust, IP6X, except where 422.3.11 applies.
难不成,采用国际标准、与国际接轨,是说着玩的?

ch0085 发表于 2015-7-23 10:19:25

谢谢回答~
可是没办法,这个是应字条款,如果消防或者验收的时候来拿这个卡一下,大家都倒霉的。还好改起来方便,出联系单把箱子移一下到外面。只是实际使用的时候业主不方便了,开个灯要跑外面。吐槽死了。

尺短寸长 发表于 2015-7-23 10:23:55

不负责任一味媚上,乱编规范害惨大家。{:huffy:}

jiangguoyin 发表于 2016-12-1 11:35:32

10.2.5条 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
一般层高6米高的丙类厂房采用什么灯具?原来仓库里面设计防电燃仓库灯,配金卤灯光源 。是不是就违反这条规范了?