按火规3.11条丙类库房应设火灾自动报警,各位做不做?尺短把甲方的仓储要求写进设计说明,为什么,只要是丙类库房要求就是一样的,跟放什么东西有关系吗?
shan
发表于 2011-2-17 14:19:53
我做的比较保守,按火规设火灾自动报警。象物流园类的项目,其实甲方也不知道到底会装什么东西,只提条件按丙类设计而已。因此还是做火灾自动报警为好。以前遇到一个写的是丁类的物流库房,当地消防也要求做火灾自动报警。现在这类建筑失火的不少,保守为上。
冷若冰
发表于 2011-2-17 16:28:52
按火规3.11条丙类库房应设火灾自动报警,各位做不做?尺短把甲方的仓储要求写进设计说明,为什么,只要是丙 ...
890214 发表于 2011-2-17 11:59 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
各位做不做 ———— 不一定做。。。。
尺短这么做,可以免责。。。。。所以深度规范要求电气设计说明要写“工程概况”。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-17 19:31:56
本帖最后由 尺短寸长 于 2011-2-17 19:34 编辑
gblgb :个人以为,丙类仓库无通用,
还请尺兄明确主要用途,
才好发言。
有的,有的。。。。。。
这个可以有。。。。。。期待中。。。。。。{:titter:}
890214
发表于 2011-2-17 22:11:51
引用.......第1条:先得征求业主(委托设计的甲方)通用的丙类仓库准备放哪些物品(得写进设计说明),然后再确定设计原则。
尺短能否具体举个例子,丙类仓库放哪些不同物品,采用不同的设计原则。
尺短寸长
发表于 2011-2-17 22:41:52
提示:
GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的火灾危险环境章节,涉及电器产品的IP防护等级。
但是:
仅满足GB50016-2006和GB50058-92还远远不够,为什么?有谁来答?
冷若冰
发表于 2011-2-17 22:54:37
哈哈哈哈哈,有没有一点点提示什么的。。。。。{:4_112:}
答出来了,有没有一点彩头什么的。。。。。。{:50:}{:50:}
现在大家都穷了,可能这个彩头不能太高了。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-17 22:59:46
加E币20,站长就给这个权力。{:sweat:}
冷若冰
发表于 2011-2-17 23:07:33
你还有这么多,我今天的早用完了。。。。。。
好像现在一天只可以加100币,多了不行。。。。。{:4_125:}
不会现在都不到100币了吧。。。。。要省着用了。。。。
这个币现在可以兑换东西了。。。。。不能随便加了,要多灌水才可以了。。。。。{:4_108:}
阿斯扣币还是这么不留情面。。。。。。{:4_105:}
尺短寸长
发表于 2011-2-17 23:10:08
以后我也学阿斯,听说扣1就有再加10的权力,绝对划算啊。。。。。。{:lol:}
冷若冰
发表于 2011-2-17 23:16:29
不会吧,他扣了我20,能有200吗。。。。。。
怪不得,下这么重的手,那200加哪去了。。。。。我得问问。。。。。。
防火、防爆,这就是你的提示吗。。。。。。。
有些丙类仓库的电器防护等级有一定要求,这个有规范的。。。。。具体我不清楚,要看才知道了。。。。。
楼下继续。。。。
shan
发表于 2011-2-18 09:59:14
提示:
GB50058-92《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》中的火灾危险环境章节,涉及电器产品的IP防护等 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-17 22:41 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
尺短这句话已经把设计要做的事点明了,也就是要根据仓储物品标清楚配电箱等电气设备的IP防护等级。
simbar
发表于 2011-2-18 15:23:00
我们这丙类审图都要上自动报警
gblgb
发表于 2011-2-18 15:29:20
仅有标明仓储物品,恐还远不够,
各种丙类物品的仓储工艺也大相径庭,
而且多有与规范相矛盾之处。
尺短寸长
发表于 2011-2-18 19:19:39
仅有标明仓储物品,恐还远不够,
gblgb 发表于 2011-2-18 15:29 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
说法完全正确。
但是,电气设计人员、审图人员咋办呢?得按时出图啊。。。。。。得及时给审图意见啊。。。。。。
得想办法解决问题,保证设计不出错。快讨教各自归口的审图人员。
有没有认真、仔细的审图高手给你们提过这方面的意见?支过招?