890214
发表于 2011-2-18 20:19:00
如果有一个200平米的丙类库房,怎么设火灾自动报警?控制器设在哪里?控制器也要双电源?
gblgb
发表于 2011-2-19 13:02:34
以前计划经济时期的做法,
是分成各类专业设计院,
由各类专业设计院去完成设计及审核。
现在,改革了,原来的专业院能够保留原设计人才的也不多了,
这也是目前各专业相应的规范越编,水平越低,
为哈呢?编规范的,不如搞设计的挣钱,
而编规范,是需要最高水平的人去做的,又是需要极花精力的,
在一切向钱看的年代,出现这样的问题,
应该是意料之中的。
冷若冰
发表于 2011-2-19 17:47:58
哈哈哈哈哈,楼上这把太极打出去。。。。。。。。
高,实在是高。。。。。。。{:4_126:}
通用丙类,我想想。。。。。。
我知道怎么做了:配电箱到位,然后建议甲方仓储物质明确再行设计。。。。。{:4_125:}
尺短寸长
发表于 2011-2-19 18:57:52
留出一周时间,看看能否解决这个问题。
尺短寸长
发表于 2011-2-20 18:40:26
提示1:
通用丙类仓库,库内的照明灯具允许处于堆货区域正上方吗?
允许:理由?
不可:理由?
冷若冰
发表于 2011-2-20 19:01:03
晕,一个大大的房间中间放了一个小凳子。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-20 19:12:45
提示2:
通用丙类仓库的“5距”是?
尺短寸长
发表于 2011-2-20 19:14:04
提示3:
通用丙类仓库允许设置维修插座吗?
尺短寸长
发表于 2011-2-20 19:16:44
提示4:
GB50116-2006/11.2.5 。。。。。。“配电箱及开关宜设置在仓库外”变化的由来?
尺短寸长
发表于 2011-2-20 19:18:47
提示5:
通用丙类仓库用电有无规定?
尺短寸长
发表于 2011-2-20 19:20:11
楼下还有提示吗?
冷若冰
发表于 2011-2-20 19:45:20
一个大大的房间中间放了一个小凳子。。。。。。———— 这个凳子是我的,赶紧排队坐这前排听课。。。。。
尺短老师,我没有提示,我一会也不举手发言。。。。。
下面进来排队学习的可以等尺短发币,尺短不发我发。。。。。。
gblgb
发表于 2011-2-21 11:34:18
回复 35# 尺短寸长
不一定
对于,需要上到货物上面检查的,需要;
对于,不需要上去检查,且仅保证走道照明的,不需要。
此话题外,更为重要的是灯具的选型,及对货物的影响。
gblgb
发表于 2011-2-21 11:35:40
回复 38# 尺短寸长
不允许。
如果需要,可从门外配电箱引。
gblgb
发表于 2011-2-21 11:36:48
回复 39# 尺短寸长
仓库内失火的话,人无法入内关闭电源。