lin1977
发表于 2011-2-15 09:40:33
4极断路器N极容易出现故障,有说是接触电阻,有说是什么电磁力作用不好合闸。
4极隔离开关是不是没有这个问题?如果没有就应该不是接触电阻的原因。
难道真的是谐波?
911room
发表于 2011-2-15 09:49:49
回复 33# lin1977
如果你手头没有电能分析仪之类的仪表,找台有峰值测量功能的标有“真有效值(True RMS)”的数字万用表,测N线输入/输出端子的电压(相当于测触点压降),并比较峰值与有效值两个读数,如果结果不是1.414,则说明谐波已经相当严重,导致电压波形发生畸变了。
冷若冰
发表于 2011-2-15 09:58:05
G斑的帖子很有建设性,你再琢磨琢磨。。。。。
你说的那些电阻、合闸的问题,都是产品质量问题,你换一个产品就可以知道问题是否解决了。。。。
产品质量涉及的就另外说了。。。。
我认为是谐波。。。。。你再调查调查。。。。可能我们在这里说的都不对呢。。。有结果来说一声。。。。。
冷若冰
发表于 2011-2-15 10:00:19
原设计过载长延时Ir1=250A,运行一天(8、9个小时)没跳闸,因为热态过负荷的运行电流296A(296÷250=1.1 ...
尺短寸长 发表于 2011-2-14 22:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
昨天光闲聊了,有个问题没有问。。。。。。。
“热态过负荷”什么意思。。。。。。“超过1.25倍”又是什么意思。。。。。
冷若冰
发表于 2011-2-15 10:08:20
责权利历来三位一体不可分割!
尺短寸长 发表于 2011-2-14 22:50 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
分割,分割得很哪。。。。。。
责:如果违规,就是违规者的事;不违规,就是规范的事,也就是国家的事。。。。。没我什么事。。
权:有公章,就是审图机构的事;没有公章,就没大家什么事。。。。。更没我什么事。。。。
利:入公司帐号,就是公司的事;不入公家帐号,就是贪污。。。反正不入我的帐号。。。。。
审图机构本身就是一个不以盈利为目的的机构,岂可见利忘那个啥。。。。。
我领工资吃闲饭。。。。。。。。有图看图,没图看书。。。。。我做我该做的事。。。。。对吧。。
lin1977
发表于 2011-2-15 17:20:39
找同学借台万用表先。。。。。。
lhchen
发表于 2011-2-15 20:51:42
那个学校,用4极短路器,运行电流60A总能使N极过热烧毁,看来谐波电流还真不小,假定70%。
IN=60X0.7X3=126A (已大于断路器的整定电流。当谐波电流为基波电流的70%时,IN运行电流将成倍增长。)供参考。
冷若冰
发表于 2011-2-16 10:09:53
楼上的这个结果怎么计算出来的。。。。。
0.7是70%,3是相线3倍,对吗。。。。。。
这个60A是相线对流吗。。。。。楼主说说。。。。
测的结果出来了吗。。。。。
lin1977
发表于 2011-2-16 10:15:53
大家在设计时计算谐波吗?有计算的讲讲怎么计算
冷若冰
发表于 2011-2-16 10:37:17
大家在设计时计算谐波吗?有计算的讲讲怎么计算
lin1977 发表于 2011-2-16 10:15 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你提的问题很好。。。。。说明有设计人员开始思考这个问题了,而不是维护人员思考了。。。。。
《建筑电气》去年有两期杂志连续刊登了两篇文章,介绍这个设计阶段的谐波评价,你可以去看看。。
看过文章以后,你还可以看看我在坛子里写的读后感。。。。。。谈谈你的见解。。。好不好。。。
非常感谢《建筑电气》和那两篇文章的作者。。。。。
yjgabc
发表于 2011-2-16 10:37:17
主要是谐波的问题