NSX断路器 ———— 施耐德的,我觉得可以排除产品质量问题了。。。。除非是假货了。。。。
要是这样,你换一个新的上去,是不是解决问题。。。。。。
实测电流只有60A但N极总是过热烧毁 ———— 这个电流如果是N极的,只是正弦波。。。。。。谐波不是这么测的。。。。
全楼都是电子镇流器,还有变频空调,N线上不平衡电流已经是60A了,加上谐波,2倍以上的N极电流是不奇怪的。。
足以超过断路器的额定值。。。。。如果N极长期过热,就会出现你说的结果。。。。。
至于这个N极有没有电弧什么的,应该说的是另外的条件,和你这里的问题关系不大。。。。。
lhchen
发表于 2011-2-14 20:20:45
当谐波电流含量大时,好像是45%以上,应按谐波电流选择设备。
尺短寸长
发表于 2011-2-14 21:41:54
现在好多设备没有详细样本比如VRV空调.
我前几天去一个商业区看到一个格力VRV空调室外机。上面的铭牌数据很有意思。
有个额定输入功率28KW,后面还有一个最大输入功率43KW。(都是电功率,不是制冷量)
配电的时候按哪个配开关导线呢?
空调专业提供负荷一般都是额定功率吧。万一极限运行跳闸怎么办?
lin1977 发表于 2011-2-14 17:27 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
提请注意:
一般不允许按额定输入功率28KW进行设计,应按最大输入功率43KW设计。
尺短吃过苦头的。
空调额定输入功率是指:标准运行工况下的输入功率——比如,室外环境温度、室内环境温度、冷却水进水温度、冷冻水出水温度等标准运行工况。一旦实际运行工况偏离标准运行工况,就出现比额定输入功率大的情况,甚至达到最大输入功率。
记得做过一个项目,室外空调111kW,额定运行电流220A,最大运行电流297A。
实际情况:夏天运行时,实测的运行电流296A(现场我去摸过这根电缆——运行时电缆发烫)。
甲方的电气负责人倒是一个非常讲道理的专业人员,承认他们提供的技术资料不是原版,而是翻译稿,只摘取了额定运行电流,却遗漏提交最大运行电流。
吓得尺短赶紧出修改通知单,放大开关,再拼上一根同截面电缆。
从此,吸取教训。
冷若冰
发表于 2011-2-14 21:57:35
额定输入功率28KW:最大输入功率43KW=0.65
是不是意味着可以过电流35%运行。。。。。。。
额定运行电流220A:最大运行电流297A =0.74
是不是意味着可以过电流25%运行。。。。。。。
上述运行是不是均在压缩机正常范围。。。。。。
入门者是不是可以来看看。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-14 22:00:20
两回事。
是两种不同的运行工况。
就像双速风机似的,不同运行工况而已。
冷若冰
发表于 2011-2-14 22:11:35
呵呵,我知道是两回事。。。。。我扯远了些。。。。。
主题是说接地形式的。。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-14 22:13:57
原设计过载长延时Ir1=250A,运行一天(8、9个小时)没跳闸,因为热态过负荷的运行电流296A(296÷250=1.184)没有达到1.25倍,否则超过1.25倍的话,不超过2h就应该跳闸了。
冷若冰
发表于 2011-2-14 22:18:42
否则超过1.25倍的话,不超过2h就应该跳闸了。———— 允许过载15%,对吧。。。。。
嘿嘿嘿嘿
发表于 2011-2-14 22:18:47
开关和导线按照最大功率考虑。变压器按照额定功率考虑。
和电梯一样了
冷若冰
发表于 2011-2-14 22:19:54
和电梯一样了———— 黑子,啥跟电梯一样。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-14 22:24:03
若一直这样运行,时间长了,必定会跳闸的。
但这样很危险,等于天天在做热老化试验。
它和那个周期性变化负荷的1.45是两回事。还是看2011-01《建筑电气》文章,王老说的清楚得多。
冷若冰
发表于 2011-2-14 22:29:47
我的杂志还没到手。。。。。。看不了,等着看吧。。。。。
这个1.45被如此质疑,哎,真是世道啊。。。。。。。
所以你说我审图还用什么规范。。。。。那些规范能起多大的约束作用。。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-14 22:38:50
审图人员权利如此之大,又如此威风八面。。。。。。我等羡慕得。。。哈喇子都下来。。。。。。
还叹苦经?
矫情,绝对矫情。
冷若冰
发表于 2011-2-14 22:46:28
哈哈哈哈,我要是看见你的图纸,一定好说,一定好说。。。。。
原来不觉得,给尺短这么一说,我现在觉得:审图的,的确是很威风哦。。。。。
坛子里审图的兄弟们,把腰杆子挺一挺。。。。。
权利 ———— 权力,到底是哪个。。。。。{:4_98:}刚才那点高兴劲都没了。。。。。
权力当然是好了,最好越大越好,对吧。。。。。权利就没什么意思了。。。。。
尺短,你是不是弄错别字了,还是故意弄的。。。。。
尺短寸长
发表于 2011-2-14 22:48:26
权利。。。。。。
经复审:
没错!