TN-S系统4极开关问题?
本帖最后由 lin1977 于 2011-2-14 08:26 编辑撇开省钱不说
TN-S系统配电箱总开关为何要慎用4极断路器?
4极断路器分断N线会带来什么问题? 详见王爷 《500问》第17章。 本帖最后由 lin1977 于 2011-2-14 14:20 编辑
现在遇到一个问题:
一个学校楼,楼层配电箱总开关用4极额定电流160A整定125A的断路器,
实测电流只有60A但N极总是过热烧毁。大家分析一下是什么原因?
负荷三相均衡,也应该不是谐波的问题。只有普通照明和空调负荷。
应该也不是王老的书上说的接触电阻的原因。
这个开关平时很少操作,仅仅安装的时候合过一回匝
然后使用的时候就烧毁了 N线电流60A?
如果三相平衡,又没有谐波问题,N线还有60A电流,估计你要获得诺贝尔奖了。
如果N线电流=0A?
你觉得N线没电流,可能被烧坏吗? 现在遇到一个问题:
一个学校楼,楼层配电箱总开关用4极额定电流160A整定125A的断路器,
实测电流只有60A ...
lin1977 发表于 2011-2-14 14:11 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
可能的原因:
1)160A的4极断路器,如果设计无要求,则N极的额定电流一定小于L极.
2)学校大量使用电子镇流器,谐波的问题不可小视.
3)断路器有质量问题. 60A是线电流。
都是一些分散得照明,空调负荷。
N线不为0也不应有那么大。
没有谐波,考虑极端情况最大也就60A吧。 内部触点质量问题!
换! 当时我设计的是一个4极隔离开关
不知道甲方3年前在哪里买的NSX断路器。
这个型号很生僻。断路器是施耐德的,我看了质量还可以不像是假的。 肯定是过热了,烧的痕迹很明显。
也许是4极的合闸确实有缺陷?
我其实不太认可王老的N极没有电弧烧蚀,接触不好的观点。 如果全部负荷是电子镇流器荧光灯,变频空调谐波含量到底会有多少? 现在好多设备没有详细样本比如VRV空调.
我前几天去一个商业区看到一个格力VRV空调室外机。上面的铭牌数据很有意思。
有个额定输入功率28KW,后面还有一个最大输入功率43KW。(都是电功率,不是制冷量)
配电的时候按哪个配开关导线呢?
空调专业提供负荷一般都是额定功率吧。万一极限运行跳闸怎么办? 4极断路器
分:
N断N不断
怎么讲?
N不断还叫4极吗? 额定功率,是指空调正常运行时的功率,空调还有个“堵转功率”(带重负荷启动),43KW估计是指这个。 如果全部负荷是电子镇流器荧光灯,变频空调谐波含量到底会有多少?
lin1977 发表于 2011-2-14 17:22 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个谐波不容忽视了。。。。。是不是可以测一下。。。。。。