电气小能手 发表于 2011-3-12 00:49:57

这个系数到是经常见啊!哈

入门者 发表于 2011-3-12 15:17:59

楼主第一帖有一定道理,的确这种试验是做不出来的。

    先说大家都知道的功率计算公式,P=IVR、P=I2R、P=V2/R,三公式只是物理量不同,若不考虑测量误差,对同一负载功率计算和测量结果是一样的。

    同样将过负荷保护第一公式后二个物理量关系式 In≤IZ,两端同乘 1.45,得 1.45In≤1.45IZ。如果断路器的约定脱扣电流值 I2=1.45In,则 1.45In≤1.45IZ,前面 1.45In用物理量 I2代替,就变成了第二公式,二者应符合同一客观规律,试验怎能分辨出这是符合第一公式,那个不符合第一公式而只能符合第二公式的。如上面的功率计算一样,怎能采用三个不同公式计算和测量结果会不一样。
   第二公式适用周期性变化负载,是不是提醒我们要考虑《工业与民用配电设计手册》第十二章第八节 断续和短时工作制用电设备及其导线的载流量中表12-79~表12-84了,但要注意的,IZ的含意不一样了,第一公式载流量IZ是用“持续”的。第二公式载流量IZ不是持续载流量。(入门者一直不明白,为什么断续和短时工作制导线的载流量的概念,几乎被遗忘了,像电梯之类的负荷计算及导线选择中,根本见不到一点影子。)

治学以诚 发表于 2016-4-27 10:46:43

353388484 发表于 2016-4-27 13:45:29

治学以诚 发表于 2016-4-27 10:46
不要失望,已经撸出头绪来了。

王老的,简论我国建筑电气设计规范

353388484 发表于 2016-4-27 13:47:57

王老的,简论我国建筑电气设计规范{:lol:}

353388484 发表于 2016-4-27 13:49:07

王老的,简论我国建筑电气设计规范{:loveliness:}{:3_52:}{:2_27:}

353388484 发表于 2016-4-27 14:31:13

2位李总都是电气专家啊

北方郎 发表于 2016-4-27 14:43:46

治学以诚 发表于 2016-4-27 10:46
不要失望,已经撸出头绪来了。

zailushang73 发表于 2016-8-3 19:26:10

恭请各位专家继续论道呀

治学以诚 发表于 2016-8-4 08:43:09

Mcrico 发表于 2016-8-5 11:15:24

作为一个初学者来说,在没有确切的详细的科学的定值下,采用1.45也无不可。实验还是需要实验的,研究也是需要研究的。但是在这些都还未达目的时,出现一个能够广泛采用,切不易出错的数值,我觉得无论是对研究还是对实际使用,都是有重要意义的。在这样的大环境下,我们不应该说它是完全错误的,我们更应该说它是不确切的,我们应该去研究确切的数值,而不是大批特批这个数值的错误性。如果,连一个大概合理的数值都没有,那么我们在学习,在设计,在施工,在讨论的时候又该用什么来定位和定性呢?