本帖最后由 jiangguoyin 于 2011-1-25 20:00 编辑这两种满不满足二级负荷供电 前提条件不明,无法确定。 泵离低压配电室很近 第一种满足,第二种不满足。。。。
二级负荷要求低压双回路。。。。。。 怎么我感觉第二种比较可靠点,我想在用电设备离低压配电室比较近时,可以用第二种 可靠性是要有备用的。。。。。。两个才可靠。。。。对吧。。。。。 第二种是直接从母线上引的,如果母线坏了,第一种也可能不能正常供电 你没有备用,始终不能比有备用的可靠的。。。。。对吧。。。。 如果一个变压器停电后,其联络开关闭合,这可以保障母线上有电 哦,你不采用末端切换。。。。。一般的二级负荷。。。。。。
哦,那也算满足哦。。。。
还是顶第一个。。。。线路有备用。。。。。 因为今天看一个前辈的图纸,才想这个问题,如果低压配电室离二级负荷只有三四米,我感觉采用第一方式,不光会增加造价,还会增加故障点 按照你这么说,消防负荷的双回路末端切换岂不是多余。。。。。。
可靠要有所依靠的,双回路就是一个依靠。。。。。
我是这么理解的。。。。看你怎么思考这个问题了。。。。 楼主没提及末端的低压接地系统? 这个负荷等级跟接地形式有关系吗。。。。。 如果接地系统是IT,我会同意楼主图2的观点。