冷若冰 发表于 2011-1-25 22:36:22

晕,秋石,你开始写论文了是不是。。。。。。。。。

楼主,说说这个项目的概况。。。。。。

我是当一般的民用建筑来说了。。。。。。

是不是那个水厂。。。。。。

秋石 发表于 2011-1-25 22:55:26

还没写,歇着那。

冷若冰 发表于 2011-1-25 23:02:08

要不你去把有关中性线电压偏移和过、欠电压保护的帖子和相关知识整理、学习一下,写一篇试试。。。。。。

秋石 发表于 2011-1-25 23:17:21

要不你去把有关中性线电压偏移和过、欠电压保护的帖子和相关知识整理、学习一下,写一篇试试。。。。。。
冷若冰 发表于 2011-1-25 23:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这内容可复杂,我可玩不起。

冷若冰 发表于 2011-1-25 23:29:42

哈哈哈哈,那你在帖子里不说有什么要帮忙的。。。。。。。

写吧写吧。。。。。。你得动手,然后知道问题,然后学习新的知识。。。。。

不动手想不清楚问题的。。。。你本来就想写些什么的,拍规范就不必了,写写这个还是可以的。。。。

hahaoohehe 发表于 2011-1-26 02:34:16

图中是几路高压?2个变压器1路10KV,还是2个变压器各1路10KV?

jiangguoyin 发表于 2011-1-26 07:56:37

两路高压,两个变压器各一路高压

wzgzaz 发表于 2011-1-26 09:26:48

要看负荷性质了 消防二级负荷与普通二级负荷供电有区别

冷若冰 发表于 2011-1-26 18:56:25

两路高压,两个变压器各一路高压
jiangguoyin 发表于 2011-1-26 07:56 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


你这都可以算是一级负荷了。。。。。。

至少一级半,比二级等级高了。。。。。。

njele 发表于 2011-1-27 09:17:29

如果是消防负荷 而且距离配电室很近的话 (30m内)可采用2 ;1当然更好 更加满足线路的双备用
如果是其他二级负荷那采用2就满足要求了
在化工厂的大量二级负荷 都是采用2的系统型式
至于用几个高压电源的问题新的《供配电系统设计规范》已经认可一路高压带2台变压器 满足二级负荷的要求

jychen1 发表于 2011-1-27 09:55:03

双回路,末端切换。满足要求。

冷若冰 发表于 2011-1-27 19:20:08

双回路,末端切换。满足要求。
jychen1 发表于 2011-1-27 09:55 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


第二个不算末端切换吧。。。。

jiangguoyin 发表于 2011-1-27 21:02:17

按25楼说法:
1   双电源末端切换是保障变配电室到设备控制箱的用电可靠性,如果 变配电室到设备控制箱的距离够短,可以不用末端切换来保证用电可靠性。
2   二级负荷只要保证保障变配电室到设备控制箱的用电可靠性就可以了
3   如果做到保证外网到变配电室的可靠性,她就可以满足高于二级负荷的要求

hahaoohehe 发表于 2011-1-27 21:23:20

至于用几个高压电源的问题新的《供配电系统设计规范》已经认可一路高压带2台变压器 满足二级负荷的要求

1路10KV给2个变压器供电,2个变压器 各出1路给某设备供电,这算 双回路吧?这种方式也能给 2级负荷(非消防) 供电了?

hahaoohehe 发表于 2011-1-27 21:25:33

回复 25# njele


    1路10KV给2个变压器供电,2个变压器 各出1路给某设备供电,这算 双回路吧?这种方式也能给 2级负荷(非消防) 供电了?
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 二级负荷供电