账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20300|回复: 31

二级负荷供电

  [复制链接]
     
发表于 2011-1-25 19:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 jiangguoyin 于 2011-1-25 20:00 编辑

TM截图未命名.png 这两种满不满足二级负荷供电
TUYI.jpg
     
发表于 2011-1-25 20:00:34 | 显示全部楼层
前提条件不明,无法确定。
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:01:28 | 显示全部楼层
泵离低压配电室很近
     
发表于 2011-1-25 20:45:55 | 显示全部楼层
第一种满足,第二种不满足。。。。

二级负荷要求低压双回路。。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:49:47 | 显示全部楼层
怎么我感觉第二种比较可靠点,我想在用电设备离低压配电室比较近时,可以用第二种
     
发表于 2011-1-25 20:52:46 | 显示全部楼层
可靠性是要有备用的。。。。。。两个才可靠。。。。对吧。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 20:56:22 | 显示全部楼层
第二种是直接从母线上引的,如果母线坏了,第一种也可能不能正常供电
     
发表于 2011-1-25 20:59:17 | 显示全部楼层
你没有备用,始终不能比有备用的可靠的。。。。。对吧。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 21:05:07 | 显示全部楼层
如果一个变压器停电后,其联络开关闭合,这可以保障母线上有电
     
发表于 2011-1-25 21:09:32 | 显示全部楼层
哦,你不采用末端切换。。。。。一般的二级负荷。。。。。。

哦,那也算满足哦。。。。

还是顶第一个。。。。线路有备用。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-1-25 21:16:39 | 显示全部楼层
因为今天看一个前辈的图纸,才想这个问题,如果低压配电室离二级负荷只有三四米,我感觉采用第一方式,不光会增加造价,还会增加故障点

评分

参与人数 1E币 +5 收起 理由
冷若冰 + 5 灌水上榜。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-25 21:25:20 | 显示全部楼层
按照你这么说,消防负荷的双回路末端切换岂不是多余。。。。。。

可靠要有所依靠的,双回路就是一个依靠。。。。。

我是这么理解的。。。。看你怎么思考这个问题了。。。。
     
发表于 2011-1-25 22:13:50 | 显示全部楼层
楼主没提及末端的低压接地系统?
     
发表于 2011-1-25 22:16:50 | 显示全部楼层
这个负荷等级跟接地形式有关系吗。。。。。
     
发表于 2011-1-25 22:26:12 | 显示全部楼层
如果接地系统是IT,我会同意楼主图2的观点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则