jiangguoyin 发表于 2011-1-25 19:58:43

二级负荷供电

本帖最后由 jiangguoyin 于 2011-1-25 20:00 编辑

这两种满不满足二级负荷供电

尺短寸长 发表于 2011-1-25 20:00:34

前提条件不明,无法确定。

jiangguoyin 发表于 2011-1-25 20:01:28

泵离低压配电室很近

冷若冰 发表于 2011-1-25 20:45:55

第一种满足,第二种不满足。。。。

二级负荷要求低压双回路。。。。。。

jiangguoyin 发表于 2011-1-25 20:49:47

怎么我感觉第二种比较可靠点,我想在用电设备离低压配电室比较近时,可以用第二种

冷若冰 发表于 2011-1-25 20:52:46

可靠性是要有备用的。。。。。。两个才可靠。。。。对吧。。。。。

jiangguoyin 发表于 2011-1-25 20:56:22

第二种是直接从母线上引的,如果母线坏了,第一种也可能不能正常供电

冷若冰 发表于 2011-1-25 20:59:17

你没有备用,始终不能比有备用的可靠的。。。。。对吧。。。。

jiangguoyin 发表于 2011-1-25 21:05:07

如果一个变压器停电后,其联络开关闭合,这可以保障母线上有电

冷若冰 发表于 2011-1-25 21:09:32

哦,你不采用末端切换。。。。。一般的二级负荷。。。。。。

哦,那也算满足哦。。。。

还是顶第一个。。。。线路有备用。。。。。

jiangguoyin 发表于 2011-1-25 21:16:39

因为今天看一个前辈的图纸,才想这个问题,如果低压配电室离二级负荷只有三四米,我感觉采用第一方式,不光会增加造价,还会增加故障点

冷若冰 发表于 2011-1-25 21:25:20

按照你这么说,消防负荷的双回路末端切换岂不是多余。。。。。。

可靠要有所依靠的,双回路就是一个依靠。。。。。

我是这么理解的。。。。看你怎么思考这个问题了。。。。

秋石 发表于 2011-1-25 22:13:50

楼主没提及末端的低压接地系统?

冷若冰 发表于 2011-1-25 22:16:50

这个负荷等级跟接地形式有关系吗。。。。。

秋石 发表于 2011-1-25 22:26:12

如果接地系统是IT,我会同意楼主图2的观点。