zhqpao
发表于 2011-8-16 09:32:08
回复 44# 尺短寸长
1、当一路高压电源失电的情况下,余下的一台变压器有能力负担全部一、二、三级负荷,就应该全部负担;
如何搞清楚变压器有能力承担全部三级负荷?
治学以诚
发表于 2011-8-16 09:34:45
尺短寸长
发表于 2011-8-16 09:35:11
如何搞清楚变压器有能力承担全部三级负荷?zhqpao 发表于 2011-8-16 09:32 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
设计人员应该清楚,不是要进行负荷计算的吗?
尺短寸长
发表于 2011-8-16 09:38:27
还有,运行值班人员也不会是“木头人”,尤其在停电、检修阶段,会尤其小心谨慎的。
zhqpao
发表于 2011-8-16 09:39:03
本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-16 09:40 编辑
我意思是说当一路高压失电时,物业的值班人员如何能搞清楚另一台变压器是否能负担所有123级负荷。有可能是用电高峰或者半夜。仅仅是靠他的经验来决定切或者不切?
zhqpao
发表于 2011-8-16 09:42:52
本帖最后由 zhqpao 于 2011-8-16 09:47 编辑
负荷计算 单台变压器负载率一般为一个区间之内 就比如说75%吧 那么这是加在单台变压器上的负荷就是150%(仅以最大负载率计),那么很短时间变压器就会过载。
尺短寸长
发表于 2011-8-16 10:09:38
普通建筑,一、二级负荷所占比例不大的。
尺短寸长
发表于 2011-8-16 10:10:41
过渡季节的变压器负载率,也是不大的。