秋石
发表于 2010-10-9 11:42:37
你得先证明我错了,我才能道歉。
如果大家错了,大家怎么面对这么残酷的事实?
治学以诚 发表于 2010-10-9 11:33 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你不可以骂人!这是基本原则,与论坛的宗旨相违背。
你如果觉得你正确,你可以写文章来证明,如果很在理,我想《建筑电气》杂志会发表的,在这点上,我觉得ASI说的没错,你也可以将你的证明材料寄给王老、任老等这样专家,如果正确我想他们会接受并转达给相关规范编写组的。
wurenhecai
发表于 2010-10-9 12:10:54
这是理论与实践的差距。
无锡电力规划院有个群友。他建筑电气辅导站内发过牢骚的。母联只能负荷开关, ...
治学以诚 发表于 2010-10-9 10:24 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
也不知道谁愚蠢,手动和自动投切那是运行管理的问题,和是什么开关有什么关系,难道断路器必须自动,负荷开关手动?现在的供电局国网包括南网,都有要求,母联手动,自动,延时都得有,以手动为主。
逻辑混乱,思维局限~
治学以诚
发表于 2010-10-9 13:54:38
治学以诚
发表于 2010-10-9 14:00:44
治学以诚
发表于 2010-10-9 14:06:40
wurenhecai
发表于 2010-10-9 14:37:46
高明。
能讲一下新发的图为什么是错的吗?
我认为错,是因为考虑到制造误差后,长延时与短延时都没有选 ...
治学以诚 发表于 2010-10-9 09:45 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
那个图的错误不在于你所谓的什么制造误差上,而是设置参数上有问题,短延时就是用时间上来控制选择性,可是不应设置瞬时,长延时整定不对,具体的计算赶快邮1K元来,哈哈
还有当一段母线有问题导致进线断路器跳闸,电工是不知道什么原因停电的,也不能合闸(这是操作制度要求),为了重要负荷不停电只能倒闸,合母联,如果母联再合不上,这说明是母线问题。这种情况实际运行当中太多见了。
学无止境
发表于 2010-10-9 14:52:49
wurenhecai与治学以诚对于灵敏度的校验方法好象都有问题。
wurenhecai
发表于 2010-10-9 14:59:07
本帖最后由 wurenhecai 于 2010-10-9 15:00 编辑
wurenhecai与治学以诚对于灵敏度的校验方法好象都有问题。
学无止境 发表于 2010-10-9 14:52 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
估计你说的那个灵敏度是要用接地故障电流来计算,我之前计算的是短路计算电流,只是为了说明他的15倍不合理。连短路电流都算不过,如果正常用最小运行方式的接地故障电流,那么就更算不过去了。
学无止境
发表于 2010-10-9 15:00:55
对于选择性断路器(即带短延时的脱扣功能的断路器)的灵敏度的校验不应以最小短路电流除以瞬时整定电流,而应为最小短路电流除以短延时整定电流。
wurenhecai
发表于 2010-10-9 15:12:24
如何理解GB50054-95 第4.2.3条?
学无止境
发表于 2010-10-9 15:18:02
对于选择性断路器(即带短延时的脱扣功能的断路器)的灵敏度的校验应为最小短路电流除以短延时整定电流。
对于非选择性断路器的灵敏度的校验应以最小短路电流除以瞬时整定电流,
wurenhecai
发表于 2010-10-9 15:48:19
对于选择性断路器(即带短延时的脱扣功能的断路器)的灵敏度的校验应为最小短路电流除以短延时整定电流。
...
学无止境 发表于 2010-10-9 15:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
请指出出处
学无止境
发表于 2010-10-9 16:00:13
如果对于选择性断路器(即带短延时的脱扣功能的断路器)的灵敏度的校验采用最小短路电流除以短瞬时整定电流,那么当其灵敏度超过1时,下一级保护开关初始端的最大短路电流必然大于上一级选择性断路器的瞬时整定电流值,也就是说当下一级保护开关初始端发生最大短路电流时,上一级开关也动作,即没有了选择性。
wurenhecai
发表于 2010-10-9 16:26:43
所以进线开关一般不设置瞬时动作,只设置短延时。看一下常用数据中有灵敏度的计算,它用的是最小短路电流除以瞬时整定。还有我刚指的那条规范没有专指是否有选择性开关,因此应该认为所有断路器均适用。
学无止境
发表于 2010-10-9 16:33:46
呵呵,各自保留吧。