治学以诚 发表于 2010-10-4 10:17:02

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-10-4 13:16:32

正常工作的时候,是主供向备用供电。当主供没电时,才由备用向主供

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-10-4 13:17:50

强烈不满那种,一用一备还做母联的接线

这种情况就该前端备自投

lingyan 发表于 2010-10-5 18:21:27

变压器的工作方式,并不是一成不变固定的,如果真要限定死变压器的工作方式,比如一用一备就铁定是一用一备,两台工作互为备用就一定是两台工作互为备用,这样即不利于节能,也会影响供电的可靠性和灵活性,一座建筑中的用电负荷是变化的,并不是一个恒定的数值,一天当中都会有很大的变化,深夜负荷很小,白天用电高峰时又可能会很大,从一年来看,冬季用电负荷小,夏季空调负荷多,负荷大,如果变压器的运行方式根据负荷变化的情况灵活改变,可以节能,比如冬季将一台变压器停用,母联开关闭合,用一台变压器就可以足够供全楼负荷,停用一台变压器可以减少一台变压器上的损耗,可以节能,夏季负荷大时,将母联开关打开,两台变压器都投入使用,能够满足夏季大负荷的用电需要,在这其中,母线分段,设置母联开关起着非常重要的作用,我认为母联开关应该用断路器,而且也能够做到动作上的配合,有利于减少故障时的停电范围,负荷开关在低压上很少用,是一种趋于淘汰的器件,在我的印象中只有在老式的PGL固定柜上才有用,古董级的东西拿出来用有点落伍了。

大鼻山 发表于 2010-10-5 19:55:47

负荷开关应用还是有的,更不存在是否落伍之说

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-10-5 20:00:33

变压器的工作方式,并不是一成不变固定的,如果真要限定死变压器的工作方式,比如一用一备就铁定是一用一备 ...
lingyan 发表于 2010-10-5 18:21 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif


    一类建筑中设置2台变压器,你敢停一台变压器?

治学以诚 发表于 2010-10-7 12:31:29

大鼻山 发表于 2010-10-7 14:00:41

不少人近来都在奉劝了,不要总让人猜哑谜——茶壶里煮饺子,有数倒不出。
话说明白点,一是一,二是二,反对什么、支持什么,理由是什么、原因是什么,直截了当、开门见山。
什么“完美”、“震撼”都是空谈,有料就整具体点;要以电气语言说事,别捏把太多感情用语和人生哲学。
已说了N次,但有几人知道你在说啥?

嘿嘿嘿嘿 发表于 2010-10-7 14:11:54

基于以下统一规定讨论,深圳图审规定。
母联是两段母线首首连接,即出口断路器-电容补偿柜-联络柜-馈线柜接 ...


    如果看到出口断路器-电容补偿柜-馈线柜-联络柜接线顺序。可以直接把图纸给撕了。
{:5_196:}

治学以诚 发表于 2010-10-7 19:23:23

治学以诚 发表于 2010-10-7 19:23:44

治学以诚 发表于 2010-10-7 19:25:56

治学以诚 发表于 2010-10-7 19:49:23

治学以诚 发表于 2010-10-8 09:08:56

治学以诚 发表于 2010-10-8 09:18:10

页: 1 [2] 3 4 5 6 7 8
查看完整版本: 深圳市建筑工程设计电气图审汇编-电气二