长延时还是长延时整定电流?短延时还是短延时整定电流?
基本概念表达似乎不太让能人明白。
治学以诚
发表于 2010-10-8 10:06:29
大鼻山
发表于 2010-10-8 10:16:53
几个原则:
时间级差问题:
长延时时间再短也比短延时长,短延时再长,也比长延时短。
瞬动是主保护,主保护是不可取消的。
三段保护中,短延时,是侵占了长延时空间,对瞬动没有任何影响。
短延时,2倍整定,0.4秒,不可能电流大到10倍时仍然0.4秒动作。每个延时时间段只能允许一定范围的电流短延时动作。
治学以诚 发表于 2010-10-8 09:18 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
每次不回你的帖吧,又看你总是信口开河、漫无边际、误导民众;回你的贴吧,又总被你断章取义、望文生义、似是而非、东拼西凑而弄得哭笑不得,颇有隔山打牛、隔靴搔痒之感。
我仅表达两点,其它的懒得再批(也没时间):
1、正常的电气人,只会拿短路瞬时跟短路短延时去比较;而此前,我尚未见过谁拿长延时(针对过载)去跟短延时(针对短路)去做比较。过载与短路,属于“道不同,不相为谋”!比较它俩干什么?
2、“瞬动是主保护,不可取消”?呵呵,现状是:为与出线开关配合,变压器低压主开关瞬动保护目前大多推荐取消。
大鼻山
发表于 2010-10-8 10:18:52
长延时还是长延时整定电流?短延时还是短延时整定电流?
基本概念表达似乎不太让能人明白。
学无止境 发表于 2010-10-8 10:00 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你虽为年轻人,却一语道破天机……
大鼻山
发表于 2010-10-8 10:20:42
长、短延时,都包括电流与时间,两项内容。
治学以诚 发表于 2010-10-8 10:06 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这就是我们的治学以诚大版主的技术回帖。麻烦各路高人来翻译一下
学无止境
发表于 2010-10-8 10:25:11
能否明确一下你所表达的“出口断路器1250A,1.5倍长延时”是什么意思?
学无止境
发表于 2010-10-8 10:26:26
是指当实际电流为长延时整定电流的1.5倍时?
治学以诚
发表于 2010-10-8 10:42:12
治学以诚
发表于 2010-10-8 10:45:06
治学以诚
发表于 2010-10-8 10:47:15
治学以诚
发表于 2010-10-8 11:06:54
治学以诚
发表于 2010-10-8 11:17:54
学无止境
发表于 2010-10-8 11:24:52
治学以诚,可能是两个人共用的一个号吧