试问局部等电位与共用接地,可以不相连接么
在不同类别的构筑物中,存在不同局部等电位做法的要求,比如游泳池局部等电位做法、卫生间局部等电位做法、飞机内部局部等电位等,局部等电位哪些可以不与共用接地连接?连接后会存在不确定不利因素否? 个人以为,可以不连。不连也不会出问题。 局部等电位只要求在一范围内实现统一的电位要求,没有规定必须和共用接地极相连
到时某些竖向系统的局部等电位需要接地,比如电梯导轨,强弱电管井内的需要竖向等电位箱 局部等电位只要求在一范围内实现统一的电位要求,没有规定必须和共用接地极相连 本帖最后由 大鼻山 于 2010-9-3 17:58 编辑
连或不连,其实不以人的意志为转移。 卫生间,是局部等电位,还是辅助等电位? 卫生间,是局部等电位,还是辅助等电位?
han2003 发表于 2010-8-29 23:08 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
局部等电位或辅助等电位,本身就是一笔糊涂账。
对此,2010年第8期建筑电气给出了很好的回答。 卫生间的LEB 王厚余说不连 江苏省审图专家也认为不连 应是不必联结吧。
做局部等电位 的场所的PE线应与局部等电位联结 为什么要连呢?此处本无故障电位,难道非要把其他处的故障电位引入? 为什么要连呢?此处本无故障电位,难道非要把其他处的故障电位引入?
hbsjzsjy 发表于 2010-9-3 16:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你想不连,它就不连了么?
卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB连不连?——卫生间LEB跟首层MEB连不连? 按IEC可以不连 连或不连,其实不以人的意志为转移。
大鼻山 发表于 2010-8-29 23:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
前辈说的真好!我这两天正好在电厂见证了重复两圈的垂直接地网!我跟施工人员请教为何那样做,他们告诉我,说是全厂区域接地招标是一个建安包、局部的车间又是一个包,最后各做各的,没人管,干到一块了才知道,设计人员都不管,因为变更是要被扣奖金的。 本帖最后由 zhoutt 于 2010-9-5 18:00 编辑
按IEC可以不连
HCH5858 发表于 2010-9-3 20:13 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
此言,能否详说,比如明确出自哪个章节或条款。