卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB连不连?——卫生间LEB跟首层MEB连不连?
引用大鼻山的,LEB其实已经与共用接地连了, 我看了好几个图,问了好几个人,都是LEB用扁钢再与柱内的钢筋相连,不知道这样再连,还有和用意?
你把用电设备发生接地故障时,人触摸带电的金属外壳时的接触电压画一下,就会明白当设了局部等电位后,预期的接触电压会大大降低。
hahaoohehe
发表于 2010-11-30 01:02:51
卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB连不连?——卫生间LEB跟首层MEB连不连?
卫生间LEB跟楼板钢筋相连了,等于是跟这些都连了,为什么LEB还要再用扁钢与柱内的钢筋相连?是不明白这个
gdx8785
发表于 2010-11-30 08:47:53
卫生间LEB跟楼板钢筋连不连?楼板钢筋跟柱子钢筋连不连?柱子钢筋跟房屋基础钢筋连不连?基础钢筋跟首层MEB ...
hahaoohehe 发表于 2010-11-30 01:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
卫生间LEB跟楼板钢筋相连了------------ 这样就可以了。
冷若冰
发表于 2010-11-30 20:51:18
哎,原来还可以娱人娱己,现在给尺短把谜底揭开了,只好自娱自乐了。。。。。
这个尺短。。。。
redcircle
发表于 2010-12-2 08:13:51
跟楼板的钢筋连上就可以,人在里面的电位相等就可以。
lin1977
发表于 2010-12-2 15:51:20
关键要明白局部等电位的设置原因(意义),清楚局部等电位在其设置场所要联结的设备(物体)。
这样局部等电位的的定义就圆满了。
至于做了局部等电位后出现的其他现象(通过PE线及钢筋网与其他所有等电位都联通),跟局部等电位的设置原因没有任何关系吧。
lin1977
发表于 2010-12-2 16:01:31
就像在学校做模拟电子实验时,试验箱上的“地”就相当于LEB端子排,
把实验箱电子元件的地都接在这个点上,参考电位就相同了。
你可以用外加电源提高试验箱上的“地”点对大地的电位,但对你的实验没有影响。
类似的卫生间做好等电位联结后,联结的点电位相同了,目的就达到了。
治学以诚
发表于 2010-12-2 17:17:11
冷若冰
发表于 2010-12-2 19:09:42
嘿嘿,老诚的话前后有些出入了。。。
老诚,昨晚请无限喝酒,喝高了吧。。。。。{:titter:}{:titter:}
redcircle
发表于 2010-12-3 08:45:24
哎呀,得到版主的加币了。真是受宠若惊呀{:5_178:}
xuhui6512
发表于 2010-12-3 12:03:32
回复 1# zhoutt
关键是他们之间的距离。如果小于3米就接起来
冷若冰
发表于 2010-12-3 18:44:17
回复zhoutt
关键是他们之间的距离。如果小于3米就接起来
xuhui6512 发表于 2010-12-3 12:03 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
这个是为什么?
fly55555555
发表于 2010-12-8 22:50:16
这个还引申出来一个问题,现在设计的时候,总等电位联结在施工的时候,是一把扁钢拉出去接各个金属管子呢?还是MEB箱接了基础钢筋,然后以基础钢筋作为总等电位联结干线,各个金属管都接到钢筋上呢?起码老师傅是接基础钢筋,而不会各个管道都单独拉扁钢的,尤其那种每个单元都进好几趟管子的?