zhoutt
发表于 2010-9-5 17:56:51
应是不必联结吧。
做局部等电位 的场所的PE线应与局部等电位联结
jun4033 发表于 2010-9-3 14:57 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
前后两句是否存有矛盾,PE线与共用接地的关系,是紧密联系的;后一句存在否定前一句之嫌。
hbsjzsjy
发表于 2010-9-7 08:42:07
回复 12# 大鼻山
即使无法避免连接,也无必要费时、费材人为的连接。
wzgzaz
发表于 2010-9-10 18:00:40
参照IEC标准呗
大鼻山
发表于 2010-9-11 09:59:09
回复大鼻山
即使无法避免连接,也无必要费时、费材人为的连接。
hbsjzsjy 发表于 2010-9-7 08:42 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
我并没有去费时费力地去做更多的联结,但卫生间PE线和楼板钢筋等,我是要求连至LEB的,你难道不连吗?如果你也连接了,那么你怎么回答楼主的问题——连,还是不连?请回答
wosuwoxing
发表于 2010-9-11 14:01:12
局部等电位和就近的建筑构件连接就行了,不需要从MEB在接线过来了。
等电位作用有多大,等电位连接有何要求,比如钢筋绑扎算不算连接?焊接和绑扎效果有多大差别,比如和柱内或楼板内钢筋焊接,实际焊接的最多1/2根钢筋,其他的钢筋都是绑在一起的。
这些差别设计人员没办法知道,只有实验才行。(注:以前做工业设计时,很多场所留接地连接板,凡有此板的柱内钢筋均要求上下贯通焊接,并与接地网焊接,实际上就是整个建筑主要轴线的钢筋都进行了电气连接,其他钢筋绑扎)
东海龙王
发表于 2010-9-11 14:36:52
等电位连接有接地的等电位连接,有不接地的等电位连接。
建筑工人
发表于 2010-9-11 22:02:11
你不连,它连,整个楼上的钢筋可以说,不管你焊没焊。都是连通的~可以实验一下。把电焊机放在10层,然后拿焊钳在整个楼上随便找个钢筋,都能起电弧~~
zhoutt
发表于 2010-9-13 19:28:52
等电位连接有接地的等电位连接,有不接地的等电位连接。
东海龙王 发表于 2010-9-11 14:36 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
新民规中,对卫生间的接地,称之为辅助接地,在住宅卫生间设计中,通常采用等电位接地的说法。这两者应属于接地的等电位接地,还是应归为不接地的等电位接地,为妥?
贾行家
发表于 2010-9-13 20:20:27
新民规中,对卫生间的接地,称之为辅助接地,在住宅卫生间设计中,通常采用等电位接地的说法。这两者应属 ...
zhoutt 发表于 2010-9-13 19:28 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
你的标题问题就有点乱,到这就更乱了。
局部等电位或辅助等电位都是建筑物等电位系统中的一种局部加强手段,不明白为什么总要把二者强行分开讨论。
大鼻山
发表于 2010-9-13 21:52:20
你不连,它连,整个楼上的钢筋可以说,不管你焊没焊。都是连通的~可以实验一下。把电焊机放在10层,然后拿焊 ...
建筑工人 发表于 2010-9-11 22:02 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
“建筑工人”兄弟辛苦了!实践出真知
zhoutt
发表于 2010-9-13 22:23:56
局部等电位或辅助等电位都是建筑物等电位系统中的一种局部加强手段 ...
贾行家 发表于 2010-9-13 20:20 http://www.jzdq.net.cn/club/images/common/back.gif
试问,什么是加强手段,给谁加强。。。局部等电位应该不需要加强吧,而是应该摘开才对。
局部等电位应该是在卫生间局部范围内保证电位一致,人处于其中不会因存在电位差而导致有不舒适感;而不应如您所说,把局部等电位与“建筑等电位系统”(只听说过建筑总等电位)连接在一起,与共用接地连接在一起了,个人觉得该简单问题却被复杂化了。
以前见到过一份住宅施工图,卫生间局部等电位端子板与防雷引下线相连接,你觉得靠谱吗?这就是为什么我把这个问题提出来的原因。
贾行家
发表于 2010-9-13 23:22:03
局部等电位是总等电位系统内的一种局部加强手段这么有什么不妥吗?那我请问楼上,你在卫生间内设置局部等电位的目的是什么?你不是已经有建筑物的总等电位系统了吗?不就是因为卫生间内有淋浴设置而在此局部范围之内要求更严格的接触电压限制吗?而你局部等电位系统所连接的地面钢筋、金属管道、局部区域内PE线……这些不都包含在总等电位系统之内吗?这些难道与共用接地全部是没有联系的?你为什么要把他们摘开?
zhoutt
发表于 2010-9-13 23:43:51
本帖最后由 zhoutt 于 2010-9-13 23:45 编辑
局部等电位正如东海龙王版主所说,“等电位连接有接地的等电位连接,有不接地的等电位连接。”而不是一刀切。个人认为,卫生间局部等电位只是在局部范围内解决等电位的问题,而不是把其与建筑总等电位连接就能满足严格的接触电压限制的,因为卫生间的环境本身存在的接触电压的原因是:在卫生间的金属构件之间常常存在电位差(静电荷累计形成),接触时会对刚洗澡的人放电,导致人的不舒适,为此设置局部等电位来消除此不舒适感。
假设您说的接触电压存在,那么该电压如何在卫生间出现的?卫生间局部等电位端子板是否一定需要与共用接地连接才能实现满足你说的更严格的接触电压限制?
贾行家
发表于 2010-9-13 23:53:53
首先,龙王所说等电位有接地和不接地是对的,但你在此处刻意去强调此点就是伪命题,因为我们的讨论是普遍的情况,比如住宅,请问哪位做的住宅是不接地的等电位系统?不接地的等电位系统是特殊情况,那是另外的话题,可以单独开帖讨论。
第二,卫生间内如何产生危险电压?这个太多文章论述了,不再多罗嗦了,我使用家里的电脑不习惯,打字不方便,所以见谅。
第三,我一直以为卫生间内的局部等电位设置是救命的,不知道原来是为了消除不舒适感,还等其他朋友一起讲解。
第四,你最后一句话是怎么得出我是这个意思的?没看明白,你没理解我,我也没理解你,呵呵。
贾行家
发表于 2010-9-14 00:04:31
再罗嗦一句,看帖子问题“试问局部等电位与共用接地,可以不相连接么”,我的问题是,当你采用共用接地时,局部等电位如何能实现与共用接地不相连接(如果你的“连接”是指非得弄根扁钢去连,那以上的话都算我没说,也不必再继续了)