70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>1.70度防火阀是否需要直接联动停风机?</P><P>2.70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图上是否要画控制线?</P>
<P>希望明白的专家能给个详细的解释,谢谢</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>280度阀熔断连锁停风机</P><BR>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>风机出口处的70度防火阀是需要联动风机的</P><P>不过送风的温度要达到70度,也太可怕了吧</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
280度的我知道,用于排烟风机,没太大疑问,就是70度的感觉各个院的设计存在区别,规范也不够详尽,所以希望有权威或有个人见解的同行给预回复,先谢了回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
二楼大排烟风机也没有控制线啊,只是一次而已啊回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2009/7/26 22:54:08</I>)的发言<BR>二楼大排烟风机也没有控制线啊,只是一次而已啊</DIV>呵呵。眼尖。<BR><BR>回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>如果这个普通送或排风机有2个70°防火阀,是直接风机控制箱放射出2路线至防火阀还是出一路串过去?</P>回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>这个问题问暖通的同学最好啊。</P><P>据我所知,70度的阀门是装在排风管上,风管穿防火分区处等等情况下设置。排烟管上装280度的阀。</P>
<P>停普通风机我们一般取探测器信号或手报等信号,没有按标图取70度自熔断信号,暖通专业也没有提此要求。停排烟风机取排烟风机入口处的280度阀自熔断信号。</P>
<P>所以这种情况下 ,70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图没有画控制线。</P>
<P>当然如果暖通专业提出要用70度的自熔断信号停相应风机,那就按标图作啰。</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2009/7/26 17:37:13</I>)的发言<BR><P>1.70度防火阀是否需要直接联动停风机?</P>
<P>2.70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图上是否要画控制线?</P>
<P>希望明白的专家能给个详细的解释,谢谢</P></DIV>
<P><BR> 70度的防火阀一般放在集中空调的管网中,如果发生火灾,为防止空调管网成为火焰传播的通道,当温度为70度时防火阀关闭。当然要联动关空调电源。</P>
<P> 设计时应画出控制线,也可通过模块控制。<BR></P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>请教:如果这个普通送或排风机有2个70°防火阀,是直接风机控制箱放射出2路线至防火阀还是出一路串过去?</P><BR>回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>控制电源24伏一路串过去较好,有一个防火阀动作即关风机</P>回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>排烟风机</P>回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P><BR></P><P>自己手画一个,供参考</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P><BR></P><P>自己再手画一个,仅供参考,大同小异</P>