回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>黑板:</P><P>第一张图停排烟风机是280度阀。无异议。楼主问的是70度阀。</P>
<P>第2张图是70度阀停正压送风机吗?奇怪,暖通没有提过这样的要求啊。</P>
<P>xu兄:</P>
<P>另,不用这个70度的阀信号停风机或空调而取探测器信号有问题吗?通风如果没有要求,他们选的阀门不输出电(触点)信号。</P>
<P>如果要取70度信号直接停风机,将两个阀的常闭触电串入风机接触器二次回路,~220V。对否。</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>xu兄:</P><P>另,不用这个70度的阀信号停风机或空调而取探测器信号有问题吗?通风如果没有要求,他们选的阀门不输出电(触点)信号。</P>
<P>如果要取70度信号直接停风机,将两个阀的常闭触电串入风机接触器二次回路,~220V。对否。</P>
<P><BR>探测器信号一般用来启动排烟风机,即当烟感检测到烟雾后启动排烟防火阀,再联动排烟风机排烟。</P>
<P>关风机需要70度或280度防火阀信号。</P>
<P>最好用24伏,如果没有只好用220伏了</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/7/27 9:28:18</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>kevinlz</B></FONT> 在(<I>2009/7/26 17:37:13</I>)的发言<BR>
<P>1.70度防火阀是否需要直接联动停风机?</P>
<P>2.70度防火阀相关的风机或空调通风系统的配电箱系统图上是否要画控制线?</P>
<P>希望明白的专家能给个详细的解释,谢谢</P></DIV>
<P><BR> 70度的防火阀一般放在集中空调的管网中,如果发生火灾,为防止空调管网成为火焰传播的通道,当温度为70度时防火阀关闭。当然要联动关空调电源。</P>
<P> 设计时应画出控制线,也可通过模块控制。<BR></P></DIV>
<P><BR>八楼的仁兄,</P>
<P>70度防火阀关闭是要停风机,我是想知道是否需要直接联动停止风机,70度防火阀关闭要反信号回消控室吧,你的意思就是说我们有两种选择:</P>
<P>1.70度防火阀关闭,反信号回消控室后通过火灾报警的信号二总线通过控制模块来联动风机,然后在配电箱系统图上画出这根控制线,再在报警平面上把这个配电箱连到火灾报警上,</P>
<P>2.直接在配电箱系统图上画出70度防火阀的联动停风机线,然后再画消控室的信号线,只有监控模块,没有控制模块,不需要通过消控室联动停风机了?还是仍然需要?</P>
<P>有点啰嗦了,但说的还算清楚吧,大家有什么意见?<BR></P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>多谢xu兄!疵一下:</P><P>1、探测器都启动排烟风机了,停普通风机或空调应该也没有啥子影响吧。一定要用70度阀动作信号吗?</P>
<P>2、为何最好用24V,有何含义?24V通常又从哪里取来呢?风机控制箱内加变压器吗?</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>回嘿嘿嘿嘿:</P><P>你这是实际工程还是自己画的啊,为什么都有个手动控制线,还和接触器上面的控制按钮不是一个?</P>
<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 kevinlz 在 2009/7/27 23:33:23 编辑过」</div>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>一个是箱子上的手动现场控制按钮,一个是消防控制室的多线制联动线</P>回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>他画的是常闭280度防火阀的手动按钮吧?280度的常闭防火阀暖通上要求有手动按钮的,</P><P>具体送风机的联动图纸在消防图集上有的比较详细了,他是在通风口上得70度防火阀联动正压送风机的,并且消控室也有联动风机的控制线的,</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pigl</B></FONT> 在(<I>2009/7/27 23:27:54</I>)的发言<BR><P>多谢xu兄!疵一下:</P>
<P>1、探测器都启动排烟风机了,停普通风机或空调应该也没有啥子影响吧。一定要用70度阀动作信号吗?</P>
<P>2、为何最好用24V,有何含义?24V通常又从哪里取来呢?风机控制箱内加变压器吗?</P></DIV>
<P><BR>探测器启动排烟风机是为了在第一时间排烟,以赢得人员疏散的宝贵时间。但是探测器容易误报,所以中央空调不好用探测器关闭。用70度防火阀关闭可靠。</P>
<P>24伏电源一般火灾报警设备使用,可在那里取,比较安全。如果不用报警,用220伏<BR></P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/7/30 6:41:37</I>)的发言<BR><DIV class=quote><BR>探测器启动排烟风机是为了在第一时间排烟,以赢得人员疏散的宝贵时间。但是探测器容易误报,所以中央空调不好用探测器关闭。用70度防火阀关闭可靠。</DIV></DIV>
<P>有这个说法。<BR></P>
<P>有没有这种情况,失火时,感烟探测器动作时其烟气温度还未到70度,如果用探测器信号停掉普通送排风机,至少可以减缓烟气的沿风管的流动速度。</P>
<P>说道误报,关的都是末端的空调器、排风机,比起误报后的其他影响,比如疏散人群,那是影响要小得多。</P>
<P>一点想法,不对的地方勿笑。</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>pigl</B></FONT> 在(<I>2009/7/30 22:43:03</I>)的发言<BR><DIV class=quote>以下是引用 <B>xuhui6512</B></FONT> 在(<I>2009/7/30 6:41:37</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote><BR>探测器启动排烟风机是为了在第一时间排烟,以赢得人员疏散的宝贵时间。</P></DIV><BR>小同志,要多看写书,你的一些想法很幼稚。也不对。<BR>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<DIV class=quote><BR>小同志,要多看写书,你的一些想法很幼稚。也不对。<BR></DIV><BR><BR>就是书看少了,着急啊。可否不吝啬明确示出。回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>高等院校建筑类教材系列: 建筑消防技术 龚延风 陈卫 主编 科学出版社</P><P> 建筑消防系统 梁延东 主编 中国建筑工业出版社</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>谢了哈。</P><P>不过在当当网上都没有找到,建筑消防技术(第二版)居然是2009-7-7出版。明天去书店寻去。</P>
<P>要不你简要给个说法先。</P>
<P>高手好像都有”懒得跟你说,自己翻书去”的习惯。</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>有没有这种情况,失火时,感烟探测器动作时其烟气温度还未到70度,如果用探测器信号停掉普通送排风机,至少可以减缓烟气的沿风管的流动速度。</P><P> 烟雾的温度是火灾形成的,温度很高,你太想当然了,这是1,</P>
<P>用探测器关闭送风机,也是想当然啊,而且又缺乏规范依据</P>
回复:70度防火阀是否需要直接联动停风机?
<P>道误报,关的都是末端的空调器、排风机,比起误报后的其他影响,比如疏散人群,那是影响要小得多。</P><P>又在哪想当然,谁说,关的都是末端。。。。。中央空调是吗?</P>